Автор: rvov4ok
« : 08 Серпень 2013, 13:08:53  »

Вдячний за підказку! :thumbsup:
Автор: grossel
« : 05 Серпень 2013, 13:53:35  »

А там и нет I категории. На вводе стоит перекидной рубильник на 2 ввода который обеспечивает II категорию.
Автор: Roman3R
« : 01 Серпень 2013, 11:43:40  »

В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів
АВР для електроприймачыв II категорії електропостачання не вимагається , достатньо ручного перемикання .
Автор: grossel
« : 01 Серпень 2013, 10:49:33  »

 Можно использовать щит типа ЯпРа-ххх/х ШМК ООО"Элекон Лтд" г.Киев. На ввода заводить кабели питания, а  для групповых подключений нагревателей использовать автоматы.
Автор: rvov4ok
« : 31 Липень 2013, 19:15:20  »

В ТУ на проектування електрообігріву захесних ящиків та імпульсних трубок потрібно забеспечити ІІ категорію електропостачання.
ПУЕ каже:Електроприймачі ІІ категорії рекомендується забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів з АВР, чи потрібно в ЩС ще 2 секції з секційним вимикачем?
Чи кабеля заводити на автомати а з них на загальну шину?