Автор: Юрий
« : 01 Квітень 2013, 14:30:47  »

Roman3R, спасибо за ответ. Проблемы как таковой нет, есть стояк до 5 этажа с распред. щитами, на каждом этаже надо сделать отвлетвление к щиту, который можно повесить только на расстоянии 8-10 м. от стояка. Отсюда и возник вопрос. 
Автор: Roman3R
« : 01 Квітень 2013, 12:32:16  »

могу ли я запроектировать распределительные щиты от стояка тем же сечением, что и магистраль на расстояние более чем 6 м
В чому проблема ? Якщо провідники вашого стояка захищені від перевантаження а відгалуження виконується тим же перерізом , можете вибирати любу довжину цієї лінії , враховуючи спадок напруги і час відключення при КЗ . В ПУЕ п.3.1.16 є обмеження до 6 м якщо зменшувати переріз провідників на відгалуженні .
Автор: Юрий
« : 01 Квітень 2013, 12:20:07  »

Я читал, поэтому и спрашиваю. Что будет если я повешаю щит либо освещения либо силовой шкаф на расстоянии более чем 6 м, но ответвление сделаю тем же сечением что и стояк?
Автор: il85
« : 29 Березень 2013, 18:50:15  »

ПУЕ 3.1.16
Автор: Юрий
« : 29 Березень 2013, 18:25:36  »

Доброго времени суток! Подскажите могу ли я запроектировать распределительные щиты от стояка тем же сечением, что и магистраль на расстояние более чем 6 м? По этому поводу в ПУЭ ничего не нашел и на форуме тоже. Если пропустил- "укажите направление".  Спасибо!