Автор: Yurik
« : 08 Жовтень 2012, 14:30:35 »
Просторы интернета:
"Многие устройства плавного пуска выпускаются уже со встроенными магнитными контакторами, или требуют подключения внешних контакторов. С чем это связано? Главной причиной является высокая мощность рассевания полупроводникового тиристора, падение напряжения на каждом полупроводниковом переходе тиристорного модуля составляет около 1вольта, при достаточно высоких токах. Например, двигатель 55кВт потребляет около 100А тока, тогда мощность рассевания одного перехода 1Вх100А=100Вт, одновременно работают 3 тиристора из 6, итого 300Вт тепловой энергии необходимо рассеивать в виде тепла. Для этого требуется строить систему охлаждения. А контакты электромагнитного контактора имеют сопротивление близкое к нулю, и мощность на нём практически не рассеивается. Поэтому устройства плавного пуска, использующие внутренние контакторы или требующие внешние, имеют заведомо меньшие габариты. В них присутствует система охлаждения, но только для осуществления плавного пуска двигателя, после пуска двигатель переключится на питание от сети."