Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: skvorez
« : 13 Листопад 2013, 12:47:50  »

В садоводстве глухозаземленная нейтраль. Через столб от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать "ноль"?

Генератор разведен к двум домам, 15-25 метров от каждого.
Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости сажать нейтраль на переключатель очень не хочется.

Генератор однофазный газовый GG7200. 3-фазных потребителей нет, при коммутации вывод гены идет сразу на три провода разводки.



посмотрите тут http://elektro-blog.ru/generatori/36-dizelgen/90-podkluhenie-elektrogeneratora-k-domu  все очень доступно написано
Автор: sashkoMTM
« : 04 Жовтень 2012, 08:11:23  »

SergAG, разрывать нужно. Если на вводе (вводном щитке) есть ПЗВ (диф.), то при неотключеном нуле до/от генератора при питании от сети будет срабатывать ПЗВ (диф.).
Автор: Бригадир
« : 03 Жовтень 2012, 18:56:11  »

"лучше рвать"
Только в частном доме я б ещё и заземление с молниезащитой сделал.
Автор: Руслан и Людмила
« : 03 Жовтень 2012, 17:46:39  »

Если глухой ноль в доме строго не маркирован по розеткам и вы предполагаете кабель от генератора включить в розетку для снабжения сети дома електричеством то предположим фаза от генератора попадет на глухой ноль а сам генератор не заземлен и не имеет строгой нулевой (глухой клемы) то куда потечет ток?

Ответ: В землю.
Потребитель его неполучит.
Автор: SergAG
« : 03 Жовтень 2012, 16:58:52  »

В садоводстве глухозаземленная нейтраль. Через столб от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать "ноль"?

Генератор разведен к двум домам, 15-25 метров от каждого.
Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости сажать нейтраль на переключатель очень не хочется.

Генератор однофазный газовый GG7200. 3-фазных потребителей нет, при коммутации вывод гены идет сразу на три провода разводки.