Автор: Roman3R
« : 15 Серпень 2012, 17:38:11  »

сечение питающего кабеля должно быть одинаково на все ВРУ
Не обязательно , такого требования нет , главное должна обеспечиваться защита кабелей по наименьшему сечению .
Автор: *Андрей*
« : 15 Серпень 2012, 17:24:31  »

При этом сечение питающего кабеля должно быть одинаково на все ВРУ, питающихся шлейфом.
Автор: Kobe4
« : 13 Серпень 2012, 16:08:38  »

Пока ищу в ПУЭ
Можно при выполнении требований п.3.1.19 ПУЭ
спасибо,как раз на п.3.1.16 ПУЭ был  :)
Автор: Roman3R
« : 13 Серпень 2012, 16:06:17  »

Пока ищу в ПУЭ
Можно при выполнении требований п.3.1.19 ПУЭ
Автор: Kobe4
« : 13 Серпень 2012, 15:52:07  »

Вопрос такой: можно ли магистрально запитать две ВРУ одного здания. Есть ли какие то требования,которые обязывают защитить кабель идущий  ко второй ВРУ. В СП 31-110 запрета не нашел.Пока ищу в ПУЭ может кто то подскажет?