Повідомлення в цій темі

Автор: Есперасна
« : 17 Серпень 2012, 12:41:34  »

спасибо всем за помощь!
Автор: rga
« : 16 Серпень 2012, 13:58:35  »

Тепловые подушки, стратификация и т.п. Горячий воздух пока поднимется на эту высоту, рак свистнет. Какое уж тут раннее обнаружение? Поэтому на таких высотах применяются более эффективные датчики
Автор: griffel
« : 16 Серпень 2012, 13:40:24  »

Максимальная высота установления извещателя от потолка вроде 400 мм
Автор: rga
« : 16 Серпень 2012, 13:25:05  »

Нет. Бессмысленно. На высоте более 9 м они мало что почувствуют.
Автор: Есперасна
« : 10 Серпень 2012, 15:17:55  »

можно ли устанавливать точечные тепловые извещатели в два яруса. если высота помещения более 9 метров?