Автор: Roman3R
« : 03 Серпень 2012, 15:22:00  »

в ПУЭ я так поняла ничего не написано
ПУЕ таблиця 2.1.1
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):      
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам   медь 1   ,     алюминий 2
для жил, присоединяемых пайкой:      
однопроволочных   медь 0,5   
многопроволочных (гибких)   медь 0,35   
Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой)   медь 1   алюминий 2

Автор: lenozzy
« : 03 Серпень 2012, 15:16:56  »

Мне нужно конктрекно для сети освещения...в ПУЭ я так поняла ничего не написано...(
Автор: Roman3R
« : 03 Серпень 2012, 15:16:53  »

Может кто знает где оно там, в какой таблице
ПУЕ таблиця 2.1.1
Автор: 3oloS
« : 03 Серпень 2012, 15:08:58  »

где оно там, в какой таблице???
Цитата: ПУЭ
2.1.1. Настоящая rлава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменноrо и постоянноrо тока, выполняемыe внутри здании и сооружении, на наружныx их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительныx площадках с применением изолированныx установочныx проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или
пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке
с сечением фазных жил до 16мм 2 (при сечении более 16 мм 2 см. rл. 2.3).

2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в  электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1. Сечения жил для зарядки осветительных арматур должны приниматься по 6.5.12-6.5.14. Сечения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.7.
p.s. про минимальные 1,5 мм2 в групповых сетях жилых зданий настаивает ДБН-23, см.табл.5.1, так что смотрите какого назначения ваш объект...
Автор: lenozzy
« : 03 Серпень 2012, 14:36:46  »

Подскажите кто знает....мы спорим с сотрудником по поводу допустимого сечения кабеля для освещения??? У меня маленькая мощность, 0,75 хватит с головой, хотя сотрудник доказывает обратное, в ПУЭ четко написано минимум 1,5 для освещения...Я не нашла где это написано...и он кстати тоже...Может кто знает где оно там, в какой таблице???