Автор: grossel
« : 11 Травень 2012, 09:46:46  »

Система уравнивания потенциалов выполняется в разделе електрооборудование (ЭМ), если же такого раздела нет, а есть общий раздел электротехнические решения (ЭТР), то в нем. :-[
Автор: Muta
« : 11 Травень 2012, 00:11:24  »

Еще вдогонку. Не должны ли схемы уравнивания потенциалов быть в разделе ЭГ (молниезащита и заземление) - если таковой имеется?
Автор: Muta
« : 10 Травень 2012, 23:47:26  »

Спасибо . Пример схем скачал где-то здесь на форуме. Остается работать.
Автор: boss
« : 10 Травень 2012, 23:33:37  »

Надо ли для этих шести вводов (с ВРУ вроде как понятно) делать главные заземляющие шины (согласно ДБН В.2.5-27-2006) в каждом помещении приточки и электрокотельной? Советуют мне проложить стальную полосу по периметру этих приточных камер и котельной, и соединить их с РЕ клеммой шкафов управления и соединить с наружным контуром заземления. А к этой полосе подключить проводники уравнивания потенциалов от воздуховодов и т.д.

Надо. п.1.7.127 ПУЭ.
Стальную полосу обычно и применяют в таких помещениях.
Все ГЗШ необходимо соединить между собой с помощью проводников системы уравнивания потенциалов.



Требуется ли выполнять в разделе ЭМ схемы уравнивания потенциалов. В ДСТУ на силовое оборудование общие фразы.
Достаточно ли в общих указаниях или на плане расположения дать текстовое указание о необходимости выполнить систему уравнивания потенциалов с перечислением материалов?

Необходимо привести схему уравнивания потенциалов всего здания.
Автор: Muta
« : 10 Травень 2012, 21:21:56  »

Здравствуйте. Идет проектирование (раздел ЭМ) административно-бытового здания (АБК) на промпредприятии. Приблизительно 48 на 14 метров. Три этажа. Вокруг здания есть горизонтальный заземлитель . Питается от подстанции 6/0,4 рядом. Имеется в АБК щитовая с установленным ВРУ на два ввода. А также 4 венткамеры с приточками и помещения котельной с двумя электрокотлами. Эти четыре (одна 90 кВт и три - 30 кВт) приточки и 2 электрокотла имеют свои шкафы управления (без шин - ввод на силовые клеммы или на клеммы вводных автоматов) , которые запитываются отдельными вводами (четырехжильными ) от подстанции.

1. Надо ли для этих шести вводов (с ВРУ вроде как понятно) делать главные заземляющие шины (согласно ДБН В.2.5-27-2006) в каждом помещении приточки и электрокотельной? Советуют мне проложить стальную полосу по периметру этих приточных камер и котельной, и соединить их с РЕ клеммой шкафов управления и соединить с наружным контуром заземления. А к этой полосе подключить проводники уравнивания потенциалов от воздуховодов и т.д.

2. Требуется ли выполнять в разделе ЭМ схемы уравнивания потенциалов. В ДСТУ на силовое оборудование общие фразы.
Достаточно ли в общих указаниях или на плане расположения дать текстовое указание о необходимости выполнить систему уравнивания потенциалов с перечислением материалов?