Автор: rga
« : 24 Квітень 2012, 12:07:46  »

Склад краски (категория А) стелажного хранения размером 72Х9, высота 12 метров (6 ярусов по 2 метра).
...
Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой.

Мы решили следующим способом.
Поставили заказчика перед фактом, что выбор у него небольшой - или пена со всеми вытекающими, или надо опускать стеллажи до 6м. Заказчик выбрал второе.
К слову, теперь пугать можно штрафами, которые платить должны все: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4220-17
Автор: sbal
« : 24 Квітень 2012, 11:37:16  »

griffel, Тунгус =
МПП имеет маркировку взрывозащиты электрооборудования
0ЕхiaIIВT3 Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96
– IР43 для вводной коробки и IР67 для корпуса МПП.
http://www.antifire.org/db/doc/pasport065%20vzr.pdf

Прежде чем советовать, разберись.
Автор: vvaz455
« : 24 Квітень 2012, 11:30:08  »

Не подходит. У Тунгуса 10 для пожара класса В наибольшая высота защиты 5,9м. и то это межстеллажное пространство, а как порошок попадет внутрь стеллажа? Нужен модуль (блок модулей) с трубной разводкой (типа Бранд-100) ,что бы можно было завести в каждый отсек, но чтобы высота расположения распылителей распределительного трубопрровода была более 12м.
Автор: griffel
« : 24 Квітень 2012, 10:48:43  »

Автор: vvaz455
« : 24 Квітень 2012, 10:43:48  »

Склад краски (категория А) стелажного хранения размером 72Х9, высота 12 метров (6 ярусов по 2 метра).
Какую подобрать систему тушения, желательно модульного типа.
БРАНД-100 ограничен высотой 4,5м (по паспорту). Модуль ТРВ производства ЗАО "Институт спецавтоматика" ограничен высотой 6 м. (Временные рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации АС комбинированного тушения модульного типа тонкораспыленными водными огнегасящими веществами).
Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой.