alex1978alex1978, то, что сразу бросилось в глаза: 1. Вводной автомат 1600А, тр-ры тока 1000А, перекидной рубильник 630А. Расчетный ток 995А. Так может тогда все взять на 1000А? 2. Счетчики Р3. А почему бы не поставить, по аналогии с Р4, прямого включения? 3. Кабели для пожарки должны быть Е90