Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sasha Un+
« : 12 Квітень 2012, 17:36:05  »

ПУЭ-2009 стр. 602 Глава 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 отменены согласно приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2001 г. №272. Так что на этот пункт и ссылаться-то нельзя...
Автор: sashkoMTM
« : 24 Лютий 2012, 16:16:32  »

Разрешается ли применять 2 жильный кабель

Для житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків.   ДНАОП 0.00-1.32-01  п.2.5.5,  2.8.4   
Автор: Roman3R
« : 24 Лютий 2012, 15:58:05  »

не допустимо
Бурданов, где вы именно в этом пункте такое нашли ? Выдержку з ПУЭ в студию .
Автор: Бурданов
« : 24 Лютий 2012, 14:24:03  »

НАШЕЛ ОТВЕТ ПУЭ 7.1.13 !!!
- по 1 вопросу не допустимо(только на ответвление к выключателям допускается 2 жильный кабель)
Автор: Бурданов
« : 24 Лютий 2012, 12:41:21  »

Ответьте пожылуйста на 2 глупых вопроса:
Разрешается ли применять 2 жильный кабель типа NYM 2x2,5,2x1,5  для розеток и освещени (без PE) , пропускают ли такое сбытовые компании. ????
И разрешается ли прокладывать 3ф. питание в щиток абонетна 4 жильным кабелем(ВВГ 4x10) и там делать повторное зануление чтоб получить TN-S .