Автор: O.S.
« : 10 Листопад 2011, 20:10:27  »

там же, в "Вопросах и ответах ДНАОП"

О, я і не знав, що є такі роз'яснення. Зкачав, розібрався  beer
Автор: 3oloS
« : 10 Листопад 2011, 19:44:43  »

Почитав відповідь Київпромелектропроекта про ванни і душові підони. Ну з ними все ясно.
А що робити із металевим краном, коли водопровод пластиковий?
Теж треба приєднувати до ДСУП?
O.S., там же, в "Вопросах и ответах ДНАОП" стр.29 вопрос "О необходимости присоединения к шине ДСУП металлических смесителей..."
Автор: O.S.
« : 10 Листопад 2011, 18:23:02  »

Почитав відповідь Київпромелектропроекта про ванни і душові підони. Ну з ними все ясно.
А що робити із металевим краном, коли водопровод пластиковий? Хто як робить?
Теж треба приєднувати до ДСУП? І якщо так, то в якому місці і яким чином? 
Автор: Сугор
« : 31 Жовтень 2011, 16:55:02  »

это решение раньше было прописано в РД
Сугор, это РД 34.21.122-87 я так понимаю, вместо него действует ДСТУ Б В.2.5-38 2008.

Т.е. такую сетку уже можно не выполнять!?
Да в ДСТУ, этого требования уже нет, но если речь идет о молниезащите и использовании в качестве естественного заземлителя фундаментов, то я выдаю задание конструкторам, чтобы они проваривали рарматуры. Некоторые проектировщики закладывают в фундамент полосу 40х4мм и соединяют ее в сетку
Автор: Jmen
« : 31 Жовтень 2011, 15:49:43  »

это решение раньше было прописано в РД
Сугор, это РД 34.21.122-87 я так понимаю, вместо него действует ДСТУ Б В.2.5-38 2008.

Т.е. такую сетку уже можно не выполнять!?
Автор: Сугор
« : 31 Жовтень 2011, 15:22:44  »

Jmen, это решение раньше было прописано в РД. При ширине здания более 100м под зданием выполнялась сетка с ячейкой не более 60х60м
Автор: Jmen
« : 31 Жовтень 2011, 15:18:31  »

Встретил в проекте торгового центра, сетку с шагом 50х50 в перекрытии пола 1-го этажа. Сетка служит как система уравнивания потенциалов. В ДСТУ Б В.2.5-38 2008 и ДБН В.2.5-27-2006 не нашел необходимости в этом, может кто встречался с таким решением, и "тыкнет" меня носом в нормы?  :o
Автор: Войнов Олег
« : 24 Вересень 2008, 13:20:00  »

Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 7.1.87 и 7.1.88 ПУЭ 7-го изд. Эти правила предусматривают подсоединение всех подлежащих заземлению проводников к общей шине.
Такое решение позволяет избежать протекания различных непредсказуемых циркулирующих токов в системе заземления, вызывающих возникновение разности потенциалов на отдельных элементах электроустановки.
Автор: Electrician
« : 24 Вересень 2008, 13:16:38  »

Цитата: Бригадир
Ребята, а кто определил, что нужено заземлять ванну.
ДНАОП 0.00-1.32-01, который по этому поводу говорит:
"2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания потенциалов необходимо подключать к РЕ шине (зажиму) на вводе."
Ну и потом в обсуждении мест подключения к ванне, имелось же в виду система уравнивания потенциалов (хотя это в общем один хрен).
Цитата: Бригадир
у которой оборвалось (почему-то) заземление и утечка через фильтрующие кондеры пошла на корпус
а на этот случай, тот же ДНАОП:
"2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц)"
Хотя я очень сомневаюсь  :-[, что вы этого не знаете. Тем более, что ничего нового я не процитировал (это и раньше писали).
Автор: Бригадир
« : 24 Вересень 2008, 12:33:39  »

Ребята, а кто определил, что нужено заземлять ванну. Это что электрооборудование. Представте вы сидите в заземленной ванне и хотите что-то взять со стиралки, у которой оборвалось (почему-то) заземление и утечка через фильтрующие кондеры пошла на корпус.
Еще в школе я у тетки, живущей в частном доме, спрашивал: "Зачем вы ставите стиралку "Ригу" на резиновый коврик, а не сами стоите на коврике?" А у старого электрика интересовался: "Почему на счетчике две пробки?"
Автор: Евген Коч
« : 22 Вересень 2008, 22:02:33  »

Если из международной нормы по м.защите: сталь 50 мм кв; медь -16; алюминий - 25. Только алюминий сырости не любит - оксидный слой нарушается и провод катастрофически корродирует. А вот оцинковка (слой 30 микрон) внутри помещения служит долго и надежно. Фактически - это оцинкованная катанка D=8 мм, которая идет на м.защиту. Кстати, сталь 50 мм кв способна молнию принять, а для алюминия 70 мм кв требуется.
Автор: Евген Коч
« : 22 Вересень 2008, 21:54:44  »

Для крепления полосы есть держатели. Шаг - 1 м. Для сендвича лучше подойдет скоба с лапками (наподобие буквы "омега"), которую можно закрепить саморезами или заклепками. По сендвичу можно отвести ток молнии с крыши к заземлителю без всяких проводов. Там сечение намного больше требуемых 50 мм кв. по стали. Только проследить за электронепрерывностью и надежно присоединиться вверху и внизу. Готовые соединители есть у "ОБО". На одном из автоцентров на Окружной в Киеве использован алюминиевый сайдинг как токоотвод м.защиты.
Автор: Евген Коч
« : 22 Вересень 2008, 21:45:31  »

У ванны внизу есть неэмалированное ушко. Туда пропускается болт, составляющий часть специального присоединителя, на болт - шайба и гайка. Когда соединение затянуть - к винтовой клемме, которая есть на присоединителе, подключается провод выбранного сечения. У Беттерманна точно есть, каталог TBS, раздел "уравнивание потенциалов", так что ли он называется.
Автор: SKlim
« : 19 Вересень 2008, 08:38:26  »

А как крепим провода системы уравнивания потенциалов к ванной, душевому поддону и т. д.? К металлическим трубам - хомутом, понятно. А ванн что-то я не видел с болтом для заземления, приваривать его самим - эмаль не обсыпится? А по другому я что-то не придумаю.
Автор: AleksandrPol
« : 17 Вересень 2008, 09:40:35  »

Возможно нужно крепить к каркасу здания.