Автор: mental
« : 24 Червень 2010, 16:42:31  »

Буду ставить крюки e.next, возле опоры бить контур и заземлять трос.
Автор: mental
« : 24 Червень 2010, 13:01:14  »

Цитата: *Андрей*
Насколько я понял выше находиться еще светильник охранного освещения?
да
Цитата: *Андрей*
Арматура этого светильника соеденяется с PEN проводником ВЛ?
Никто не знает, если нужно чтобы соединялась - напишем в проекте.
Думаю на стене ставить крюк из арматуры для СИП из каталога e.next. Как его заземлять?
Автор: *Андрей*
« : 24 Червень 2010, 12:47:25  »

Цитата: mental
У меня угловая опора охранного освещения. Прожектор к сети охранного освещения отношения не имеет.
Насколько я понял выше находиться еще светильник охранного освещения?
Арматура этого светильника соеденяется с PEN проводником ВЛ?
Автор: mental
« : 24 Червень 2010, 12:29:19  »

У меня угловая опора охранного освещения. Прожектор к сети охранного освещения отношения не имеет.
Автор: *Андрей*
« : 24 Червень 2010, 11:57:39  »

ПУЭ
п.2.4.33
...Железобетонные опоры должны иметь металлическую связь между установленными металлоконструкциями, арматурой стоек, подкосов и оттяжек.
п.2.4.35
    На опорах ВЛИ с неизолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, должны быть соеденены с PEN-проводником на каждой опоре.
    На опорах ВЛИ с изолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, соеденяются с PEN-проводником лишь на опорах, имеющих заземляющее устройство

Хотя, как я понял, питающая линия ВЛ (голые провода)..

Если у вас концевая опора, то п.2.4.40 - заземляющее устройство нужно устраивать.
Автор: mental
« : 24 Червень 2010, 11:21:57  »

Ситуация изменилась. Теперь запитываться прожектор будет от сторожки, в сторжке будет выключатель, дальше на кроншйтейн и на опору. Теперь главный вопрос о заземлении кронштейна и троса. В типовках кронштейн заземляеться от защитного нуля, трос - от опоры. Но так как на опоре нет заземления, то и трос, наверное, буду заземлять от РЕ
Автор: hi_tech
« : 24 Червень 2010, 09:06:52  »

*Андрей*, сейчас ситуация уже изменилась. mental прийдет - расскажет. Питание от помещения охраны.
Но если говорить о 1 решении:
Выше 3 м ПУЭ не запрещает прокладывать наружные электропроводки.
По стене помещения охраны где высота ниже 2.75 м - в трубе.
Я до того как сказать зачем автомат пересмотрел типовые проекты по наружному освещению + ВЛ-0.4 кВ, ВЛИ-0.4 кВ. Отвтетвление к свет-кам везде проводом ПРНГ сечением 1.5 кв.мм.
По ПУЭ при кол-ве свет-ков больше 20 на фазе каждое ответвление к каждому свет-ку защищается индивидуальным предохранителем или автоматом.
Автор: *Андрей*
« : 24 Червень 2010, 08:52:55  »

Цитата: *Андрей*
Нет конкретики. Пункты норм.
Почему я так сказал? Нужно аргументировать или сослаться на норму.
 Например, я бы кабель на опоре и от опоры в помещение охраны проложил в ПНД трубе (не ПВХ, производитель ИЭК) (для защиты от снега, солнца, пыли, механических повреждений). Но это вообще дело жадности заказчика, может ВВГ открыто и прокатит.
 Для чего автомат? Для защиты от КЗ. Почему? Потому что я так встречал в некоторых проектах, нужно еще посмотреть по нормам. А вообще ставиться на опору в боксе автом. выключатель или же щиток с клеммной колодкой и предохранителем на 6(10)А.
 Если есть аргументы - пожалуйста.
Автор: *Андрей*
« : 23 Червень 2010, 11:55:53  »

Цитата: hi_tech
кабель на опоре можно и не в гофре, и зачем автомат?
Нет конкретики. Пункты норм.
Автор: hi_tech
« : 23 Червень 2010, 11:44:54  »

кабель на опоре можно и не в гофре, думаю 2х2.5 тоже вполне хватит, и зачем автомат?
Автор: mental
« : 23 Червень 2010, 11:44:35  »

включать будут только при выводе состава
Автор: *Андрей*
« : 23 Червень 2010, 11:37:25  »

Цитата: Yurik
Поставить сумеречное реле и не надо тянуть провода никуда.
Ну, если освещать вагоны, то в любое время освещение может понадобиться. Если прожектор не постоянно ночью будет светить..
Автор: Yurik
« : 23 Червень 2010, 11:33:48  »

Во вложении лист из каталога, к примеру зажим SLIP 12.127. Высота установки вроде как 1,6м. А там вообще кто-нибудь ходит? А вариант автоматического включения не рассматривали? Поставить сумеречное реле и не надо тянуть провода никуда.
Автор: mental
« : 23 Червень 2010, 11:27:51  »

Цитата: Yurik
прокалывающими зажимами
Там провод голый. Бокс ставить на какой высоте? Так чтобы потом электрики не вспоминали "незлим тихим"
Автор: Yurik
« : 23 Червень 2010, 11:26:17  »

Тогда установка герметичного бокса с автоматом на опоре, от бокса кабель в домик охраны и обратно к прожектору. Для ответвления от проводов воспользоваться прокалывающими зажимами (подобрав нужный). Я бы еще кабель засунул в гофру, но это ИМХО. А варианты прокладки кабеля по воздуху вам дал *Андрей*