Автор: Сугор
« : 04 Серпень 2011, 12:39:47  »

Могу ли я выделить отдельно СТО по ІІІ категории?
а от чего запитано СТО? если от ТП, то можно, а если от ВРУ автоцентра, то все равно будет по второй (если во ВРУ стоит перекидной рубильник) даже если запитываться будет одним кабелем.
Если СТО находится в одном здании с автоцентром и является его частью, то лучше всетаки оставить вторую категорию, т.к. все равно будут присутствовать потребители первой категории.
Автор: blak
« : 04 Серпень 2011, 12:16:34  »

А для чего выделять? Пусть сидит на 2 категории.
Автор: *Андрей*
« : 04 Серпень 2011, 11:57:23  »

Есть автоцентр. Категория электроснабжения ІІ (т.к. торговая площадь превышает 250 кв.м.). В этом автоцентре есть СТО. Могу ли я выделить отдельно СТО по ІІІ категории? Желательно со ссылкой на нормы!
Автор: александр555
« : 06 Березень 2011, 11:10:14  »

Не спорю, нужно может и два ввода, но это скорее не категория помещения, а решения технолога по недоотпуску продукции. именно этим я пользовался объясняя, что два ввода- дорого, а если станки встанут и не будут работать, ничего не нарушается, а если и нарушается, то это не так дорого, как вести второй ввод. это недоотпуск продукции. Если же в процессе остановки возникает пожароопасное состояние( не представляю как и хотелось бы уточнений, почему два ввода) то да.
Автор: akela
« : 05 Березень 2011, 22:49:34  »

Какую связь имеет запитка станков от щита с двумя вводами и зоной П-IIа ?
Никакой
Автор: Roman3R
« : 05 Березень 2011, 18:09:07  »

зона где стоят станки П-IIa
при таком раскладе, потребовали станки запитать от щита на два ввода
Какую связь имеет запитка станков от щита с двумя вводами и зоной П-IIа ?
Автор: Aleks62
« : 05 Березень 2011, 18:01:55  »

"...большую половину занимают станки, зона где стоят станки П-IIa"
у меня в экспертизе на Ливарской, при таком раскладе, потребовали станки запитать от щита на два ввода :'(
Автор: александр555
« : 02 Березень 2011, 10:11:08  »

Выяснил у пожарников, при отключение питания пожарка должна работать 24 часа плюс 3 часа пожар. Получается я заложу ИБП + они тоже РИП закладывают. В итоге все норм.
Автор: Roman3R
« : 02 Березень 2011, 08:56:09  »

но как дела с пожаркой?
Пульт пожарной сигнализации с встроенным блоком безперебойного питания .
Автор: александр555
« : 02 Березень 2011, 05:24:28  »

Меня если честно другая проблема беспокоит, для того, что бы уйти от геморроя и АВР, я убедил технолога в 3 категории, число рабочих меньше 50 человек, а это тоже 3 категория по административным зданиям. И тут вылезает пожарка, аварийное освещение и защита от замораживания вентиляции и серверная. Если защита от замораживания работает ну первый час, то есть вода ушла и все, аварийное освещение выдержит время для выхода людей из цеха, сервер отключится и сохранит информацию, но как дела с пожаркой? пожарка должна работать всегда и в случае чего даже при полностью отключенном объекте сигнализировать о пожаре. Неужели таки придется тащить второй ввод из-за системы пожарной сигнализации??? Вот этот вопрос меня волнует очень сильно.
Автор: Виктор
« : 01 Березень 2011, 18:01:00  »

александр555, такой вариант приемлем.
Но будь я на месте заказчика, я бы настаивал на установке ИБП отдельно для сервера (в серверной) и отдельно для пожарки (в пожарном посту).
У нас на работе электрика не единожды просили предупреждать об отключении сети.
Угадайте, сколько раз он предупредил?
Да, а стоимость ИБП для сервера будет порядка 800 грн.
Автор: александр555
« : 01 Березень 2011, 05:36:24  »

Я вижу эту ситуацию так: У меня две категории 1 и 3. В записки описываю, что все эл. приемники питаются по 3 категории от РП1. По первой категории питаются электроприемники от щита первой категории запитанный через ИБП. Так как наверно дороговато покупать два  ИБП,то все таки ИБП принимаю один. Дальше пишу, от щита первой категории питается ЩАО, пожарная сигнализация. А вот теперь, раз вы считаете, так более правильно, делаю не группы вентиляции на щит 1 кат. а щит вентиляции по 1 кат. получается, что его можно отрубить вводным автоматом и все. так Вы считаете приемлемо? Но щит вентиляции 1 кат. питается от щита первой кат. запитанный через ИБП.
Автор: Виктор
« : 28 Лютий 2011, 21:20:52  »

ИБП будет на Освещение аварийное, вентиляцию и пжарку
Я бы советовал сделать отдельно на пожарку и отдельно на ЭВМ - разные ведомства, будут ремонтировать вентилятор и отключат все =-0
Автор: александр555
« : 28 Лютий 2011, 21:13:19  »

Ну нет, ИБП будет на Освещение аварийное, вентиляцию и пжарку, думаю часа на 3 сделать.
Автор: Виктор
« : 28 Лютий 2011, 21:05:23  »

Какая мощность серверной и на сколько по времени должен быть расчитан ИБП?
Это зависит от марки сервера и эти данные должен дать технолог. Судя по начинке здания сервер будет "кушать" (на мой взгляд) порядка 600 Вт, никакими технологическими процессами не управляет, поэтому ИБП должен держать питание на время корректного завершения работы (выключения). Думаю, 10 минут хватит с лихвой.