Автор: sbal
« : 22 Жовтень 2012, 12:25:01  »

Первичный признак пожара - взрывоопасная пыль
вернее сказать не пожара, а старта на Марс, поскольку мы ничего не знаем о категории, в глаза не видели "технологию", то обязаны исходить из наихудшего.
Отсюда -
спринклерная система в цеху
не является компенсирующим неким мероприятием (кат Б). Все до наоборот, цех - пристроенный.
Отсюда я считаю, что заказчика ввели в заблуждение с целью срубить бабосы.
Автор: rga
« : 22 Жовтень 2012, 11:35:17  »

Первичный признак пожара - взрывоопасная пыль  :)
А если серьезно, спринклерная система в цеху уже есть. Это те же тепловые извещатели. Если заказчик захотел раннее обнаружение, да еще и сверх норм, то впаривать ему тепловые датчики как-то некрасиво.
Автор: sbal
« : 22 Жовтень 2012, 11:16:02  »

первичный признак пожара в столярке, неужели теплота?
Автор: rga
« : 22 Жовтень 2012, 11:01:04  »

И в том числе можно применять так называемые "Сенсорные термокабели"?

Обсуждалось вот здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=4604.msg43393#msg43393 как раз для взрывоопасных зон

Примечание. Как правило, для этих высот применяют адресные (сенсорные) тепловые извещатели, где указанные расстояния определяются согласно рекомендации произво-дителя для конкретных объектов.

Если производитель в документации пишет, что его извещатели могут работать и на бОльших высотах, то это может быть основанием для применения.
Автор: BookWar
« : 22 Жовтень 2012, 10:36:48  »

о
Высота 10 метров.
Давайте обсудим.

ДБН В.2.5-56:2010
6.2.19 Максимальное расстояние между линейными тепловыми пожарными извещателями, извещателями и стеной определяется по таблице 6.5, но не должно превышать значений, указанных в технической документации на эти извещатели.

Таблица 6.5 - Максимальное расстояние между линейными тепловыми извещателями и стеной

Высота установки                        Максимальное расстояние, м
 извещателя, м             между извещателями.         от извещателя до стены.
До 8                                     7,0                                                 3,5
Свыше 8                                     См. примечание

Примечание. Как правило, для этих высот применяют адресные (сенсорные) тепловые извещатели, где указанные расстояния определяются согласно рекомендации произво-дителя для конкретных объектов.

Что нам глаголит примечание?
Что свыше 8м ставим адресные линейные, точечные или любые?
И в том числе можно применять так называемые "Сенсорные термокабели"?
Автор: rga
« : 22 Жовтень 2012, 09:36:53  »

griffel, здесь довольно много тем по зернохранилищам и всяким мукомольным производствам (проблема та же). Позаглядывайте там.
Автор: griffel
« : 22 Жовтень 2012, 09:09:48  »

Автор: BookWar
« : 21 Жовтень 2012, 23:23:02  »

Ну кто мешает тепловые линейные применить?
Где-то на форуме уже обсуждали нюансы применения во взрывоопасных зонах конкретно по некоторым моделям.
Автор: sbal
« : 21 Жовтень 2012, 17:59:50  »

Безпека-2012 нам поможет
Типа "заграница нам поможет" (с) ? Ну-ну  :)

н-да, задачка мне попалась, сплошняк геморой...
осознал, значит. Уже радует. Глядишь и поймешь, что только через "обследование" будет решение.
Автор: griffel
« : 21 Жовтень 2012, 17:53:45  »

н-да, задачка мне попалась, сплошняк геморой... :wall:
я впервые стыкаюсь с задачами такого рода, где решение найти очень не просто.
Думаю придеться ставить обычные дымовики в Ex исполнении. Ну и наверное придеться мучаться с их чисткой.

Еще момент, а дымовики линейники как на частицы пыли будут реарировать??? Может поставить 3 линейника, через МУШ к тирасу подключить, даже если будет забиваться, обслуживать будет проще намного чем дымовики по територии.
 
Автор: griffel
« : 20 Жовтень 2012, 19:25:52  »

Попробую выяснить вопрос с оборудованием на следующей неделе. Может на выставке что-то интересное предложат.
Безпека-2012 нам поможет :thumbsup:
Автор: griffel
« : 16 Жовтень 2012, 15:35:42  »

BookWar, высота достаточно большая, нужно ставить дымовики. Тепловики не подойдут...
Автор: BookWar
« : 16 Жовтень 2012, 11:29:22  »

У Омеги есть извещатели  IP54.
Тепловые, пламени, ручные.
Пламени и ручные с Тирасом и Артоном - работают. На практике.
Тепловые - не пробовали.

p.s.
Призаказе на заводе обязательно указать, что нужно безадресное исполнение.
Автор: sbal
« : 15 Жовтень 2012, 18:50:08  »

sbal, водичка там будет, это другой вопрос, он решен.
нехило обули заказчега  :D
Никогда не сомневался в твоих боссах.
Адресок подкинь, я хозяину глаза открою   ;)
Автор: griffel
« : 15 Жовтень 2012, 18:19:08  »

чем дальше в лес, тем толще партизаны...
я просто хотел выяснить какое оборудование подружить с тирасом, ну чтобы пылезащита была,
Как вариант нашел фотон датчики IP55/ В паспорте написано

Извещатели в безадресном режиме предназначены для работы в безадресных шлейфах систем пожарной сигнализации с питаним извещателей (12 ± 2) В и регистрацией сигнала о пожаре при увеличении тока потребления извещателя до (15 ± 2) мА. 
Режим работы адресный или безадресный устанавливается в извещателе автоматически в зависимости от того, в какой шлейф сигнализации он подключен: в адресный или безадресный.


Вот интересуюсь будет работать или нет? Сегодня позвонил в Харьков, служба поддерки жжот  :) ничем помочь не могут

PS. Что никто не проектировал подобного рода объекты?