Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 18 Лютий 2012, 23:47:02  »

подсчитать сечение кабеля для электродвигателя заслуживает посвящения целой статьи
Возможно напишите и дисертацию на эту тему :) а потом выложите в файловый архив . Ждем с .
Автор: kryaklya
« : 18 Лютий 2012, 20:47:14  »

Выбор сечения проводов и кабелей очень ответственная задача, ведь от него зависит целостность и сохранность вашего дома, жизнь, здоровье проживающих в нем. Во время проектирования электропроводки необходимо учитывать множество факторов, как длина магистрали, от которой запитан конечный потребитель, селективность автоматов, качество материалов проводов. Вопрос как правильно подсчитать сечение кабеля для электродвигателя заслуживает посвящения целой статьи. Неверный выбор способен привести к короткому замыканию и становится первопричиной большинства пожаров.
Автор: gkemour
« : 03 Січень 2012, 15:10:06  »

давай скажем так не гадая. по европейским стандартам для жилых домов кабель идет 5х10.от главного щитка в обход реле утечки ставишь автомат 3х40А,а возле щитка лифта ставишь щиток в котором 3х40А(атоматический выключятель) за ним 3х32А а уж от 32А и запитается щиток лифта.
Автор: mpn69@yandex.ru
« : 22 Березень 2011, 19:13:13  »

как правиьно рассчитать сечение кабеля для электродвигателя?
Автор: Сугор
« : 17 Березень 2011, 13:19:37  »

как это сделать, в профиле вроде указана
После выбора страны в профиле, профиль необходимо сохраннить: в низу кнопка "изменить"
Автор: *Андрей*
« : 17 Березень 2011, 13:16:22  »

Тульчин, Нудлер "Электрические сети жилых и общественных зданий", со стр. 213. Там же есть пример выбора автоматического выключателя и проверка кабеля.
От предохранителей лучше отказаться. На каждый лифт во ВРУ здания поставить трехполюсный автоматический выключатель. А какой там у лифта будет щиток и с каким защитным аппаратом - это не твои заботы (каждый производитель сам его комплектует).
Автор: HEstandarT
« : 17 Березень 2011, 13:09:07  »

ПУЭ . Глава 5.3 .

надо будет завтра себе пуэ купить)
Автор: Roman3R
« : 17 Березень 2011, 13:03:42  »

откуда взяли такой коэффициент и формулы
ПУЭ . Глава 5.3 .
Автор: HEstandarT
« : 17 Березень 2011, 12:59:45  »

0,8*9*3*0,9=19,44 кВт
если принимать в расчет только лифты, то правильно

Смотрим табличку в вашем первом сообщении.
Берем лифт грузоподьемностью 630кг. Р=8.5кВт, Іном=25А (при таком токе коэффицинт мощности равен примерно 0,6), Іпуск.=120А.
Условия пуска - легкие. Альфа=2.5.
Выбираем ток плавкой вставки предохранителя: Івст.=Іпуск./альфа=Іпуск./2.5=48А. Берем предохранитель номиналом 50А на каждый лифт.


так лифт 3х фазный устанавливаем предохранитель на каждую фазу? в предыдущих постах мне писали что нужно поставить в место предохранителей 3х фазный автомат , или его будет достаточно установить только в  лифтовой щит ?

и еще можете поделится откуда взяли такой коэффициент и формулы хотелось бы изучить этот вопрос более детально , что бы в будущем таких постов не создавать

HEstandarT,  Укажи страну.

как это сделать, в профиле вроде указана
Автор: *Андрей*
« : 17 Березень 2011, 12:45:19  »

0,8*9*3*0,9=19,44 кВт
если принимать в расчет только лифты, то правильно

Смотрим табличку в вашем первом сообщении.
Берем лифт грузоподьемностью 630кг. Р=8.5кВт, Іном=25А (при таком токе коэффицинт мощности равен примерно 0,6), Іпуск.=120А.
Условия пуска - легкие. Альфа=2.5.
Выбираем ток плавкой вставки предохранителя: Івст.=Іпуск./альфа=Іпуск./2.5=48А. Берем предохранитель номиналом 50А на каждый лифт.
Автор: HEstandarT
« : 17 Березень 2011, 12:34:04  »

Опытных товарищей по электрике нет, так как единственный инженер уволился из за разногласий с начальством а нового пока не наняли.  Если использовать схему которую вы мне предложили то как ее изобразить на чертеже , не знал что есть счетчики на 30А, а гофру не знаю мне такой план достался я вообще думал сделать каждый кабель в гофре.
Автор: Сугор
« : 17 Березень 2011, 12:10:15  »

HEstandarT,  Укажи страну.
у меня практики всего 3 недели
А рядом опытных товарищей нет?
может есть книги какие или пособия
Нормативная литература, справочники, каталоги оборудования.
Если вас не затруднит объясните чайнику что там не правильно.
Для жилья обычно используют стандартное, типовое оборудование. В данном случае я использовал бы схему ВРУ на два ввода с АВР типа ВРУ78М-4.
1. Зачем ставить учет на линии стояков, котрые питают квартиры, Учет ставится только на общедомовые нагрузки: лифты, освещение лестничных клеток.
2. зачем при токе 31А (лифты) ставить трансформаторы тока, почему бы не поставить счетчик прямого включения.
В изначальной схеме поражают ИБП на лифтах, гофра Д70 и два кабеля 5х35 в ней, потающие разные стояки, да и вообще наличие гофры.
Автор: HEstandarT
« : 17 Березень 2011, 12:02:44  »

блин пересчитал,  в екселе забыл одну цифру заменить) но в принцепи я так считал 0,8*9*3*0,9=19,44 кВт , а так то сам расчет то верный?
Автор: *Андрей*
« : 17 Березень 2011, 11:44:25  »

подскажите пожалуйста правильно ли я рассчитал нагрузку от лифтов 10 этажного 3х секционного жилого дома на шину АВР питающиеся отдельно от Вводов в здание:
Мощность двигателя лифта (она же мощность на ЩЛ) 9кВт
Коэффициент спроса для числа лифтовых установок 0,8 (так как 3 лифта и здание 10 этажное)
и воспользовался формулой для расчета общей дома нагрузки Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс,                                                         
где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.
А для лифтов только Рр.ж.д=0,9 Рс
То есть общая мощность лифтов вышла 21,6кВт а ток 31.7 А
сейчас посчитаем...
Автор: HEstandarT
« : 17 Березень 2011, 11:22:30  »

у меня практики всего 3 недели и некоторых вещей я еще не понимаю, может есть книги какие или пособия. Если вас не затруднит объясните чайнику что там не правильно. Изначально схема была такой до моей модернизации