Автор: Roman3R
« : 18 Лютий 2012, 23:47:02 »подсчитать сечение кабеля для электродвигателя заслуживает посвящения целой статьиВозможно напишите и дисертацию на эту тему

подсчитать сечение кабеля для электродвигателя заслуживает посвящения целой статьиВозможно напишите и дисертацию на эту тему
как это сделать, в профиле вроде указанаПосле выбора страны в профиле, профиль необходимо сохраннить: в низу кнопка "изменить"
откуда взяли такой коэффициент и формулыПУЭ . Глава 5.3 .
0,8*9*3*0,9=19,44 кВтесли принимать в расчет только лифты, то правильно
Смотрим табличку в вашем первом сообщении.
Берем лифт грузоподьемностью 630кг. Р=8.5кВт, Іном=25А (при таком токе коэффицинт мощности равен примерно 0,6), Іпуск.=120А.
Условия пуска - легкие. Альфа=2.5.
Выбираем ток плавкой вставки предохранителя: Івст.=Іпуск./альфа=Іпуск./2.5=48А. Берем предохранитель номиналом 50А на каждый лифт.
HEstandarT, Укажи страну.
0,8*9*3*0,9=19,44 кВтесли принимать в расчет только лифты, то правильно
у меня практики всего 3 неделиА рядом опытных товарищей нет?
может есть книги какие или пособияНормативная литература, справочники, каталоги оборудования.
Если вас не затруднит объясните чайнику что там не правильно.Для жилья обычно используют стандартное, типовое оборудование. В данном случае я использовал бы схему ВРУ на два ввода с АВР типа ВРУ78М-4.
подскажите пожалуйста правильно ли я рассчитал нагрузку от лифтов 10 этажного 3х секционного жилого дома на шину АВР питающиеся отдельно от Вводов в здание:сейчас посчитаем...
Мощность двигателя лифта (она же мощность на ЩЛ) 9кВт
Коэффициент спроса для числа лифтовых установок 0,8 (так как 3 лифта и здание 10 этажное)
и воспользовался формулой для расчета общей дома нагрузки Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс,
где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.
А для лифтов только Рр.ж.д=0,9 Рс
То есть общая мощность лифтов вышла 21,6кВт а ток 31.7 А