Автор: александр555
« : 13 Квітень 2011, 11:34:48  »

Доброе время суток. подскажите так ли я посчитал?
____
13 человек загрузили, а так ни кто и не плюнул ))))
Автор: IgorS
« : 23 Вересень 2010, 18:52:51  »

f4nt0m, Реактор те в основному реактивний опір який залежить від індктивнсті, яка не залежить від напруги.
Автор: brain
« : 23 Вересень 2010, 10:13:01  »

сопротивление реактивности не зависит от напряжения XL=w*L. Инудктивность зависит только от конструкции реактора, а частота тока 50 Гц. Пересчитывать ничего не надо
Автор: *Андрей*
« : 15 Вересень 2010, 12:58:05  »

Цитата: f4nt0m
IgorS, ранее когда то попадалась фраза в книге что нужно сопротивление реакторов пересчитывать, но где видел не могу вспомнить.
Возможно память обманывает , пока найти не могу.

Это оно? Смотри со стр.196.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=773
Автор: f4nt0m
« : 15 Вересень 2010, 11:16:07  »

IgorS, ранее когда то попадалась фраза в книге что нужно сопротивление реакторов пересчитывать, но где видел не могу вспомнить.
Возможно память обманывает :), пока найти не могу.
Автор: IgorS
« : 15 Вересень 2010, 11:11:27  »

f4nt0m, Як що залежить від напруги то треба
Автор: f4nt0m
« : 15 Вересень 2010, 10:45:46  »

У меня есть еще вопрос, есть реактор на ном. напряжение 10 кВ РБСДГ-10-2*2500-0,2, Xр=0,2 Ом, а используется в сети 6 кВ, нужно ли пересчитать его сопротивление на 6 кВ?
Автор: IgorS
« : 10 Вересень 2010, 14:35:24  »

f4nt0m, Так, як що в точці підключення напруга відрізняється від номінальної то необхідно буде вибрати якесь положення для перемикаца РПН. Як що від положення перемикача РПН залежать сьруми К.З. то можна не вірно обрати обладання (по відключаючій здатності, по електродінамічній стійкості) що може привести до здорощання проекту (невиправданого) або в подальшому до пошкодження обладнання при відключення струмі К.З.
Напруга в мережі 6 кВ може получитись завишеної або заниженою.
Автор: f4nt0m
« : 10 Вересень 2010, 11:05:40  »

Цитата: IgorS
f4nt0m, Тоді необхідно рахувати яка буде очікувана напруга у точці підключення
Вы можете объяснить подробней, что имеете ввиду, я не совсем понял.
Это что бы определить в какое положение должен быть установлен РПН трансформатора?
И какие могут быть последствия если я не сделаю этот расчет?
Автор: IgorS
« : 10 Вересень 2010, 09:06:17  »

f4nt0m, Тоді необхідно рахувати яка буде очікувана напруга у точці підключення
Автор: f4nt0m
« : 09 Вересень 2010, 08:18:27  »

Цитата: IgorS
f4nt0m, Трансформатор існуючий значить на ньому все виставлено
Трансформатор будет новый, это реконструкция, ранее был 63 МВА.
Автор: IgorS
« : 08 Вересень 2010, 17:09:47  »

f4nt0m, Трансформатор існуючий значить на ньому все виставлено
Автор: f4nt0m
« : 08 Вересень 2010, 09:04:38  »

*Андрей*, когда расчет будет закончен, обязательно выложу
Автор: *Андрей*
« : 08 Вересень 2010, 08:46:06  »

Цитата: f4nt0m
сопротивление системы можно определить зная ток короткого замыкания (или мощность короткого замыкания), до расчетной точки и параметры генератора знать не обязательно если есть эти данные.
Пардон, не знал, точнее подзабыл :-[
ИМХО предоставите позже расчет - тогда и будет видно.
Автор: f4nt0m
« : 08 Вересень 2010, 08:43:19  »

Цитата: IgorS
f4nt0m, Ясно що впливає (змінюеться коеф. трансформації шляхом вкорочення або подовження рбмотки), але для конкретного випадку положення перемикача повинно буто обране одне і для нього виконувати розрахунки.
Полностью с Вами согласен IgorS, но вот какое именно положение переключателя выбрать, я затрудняюсь.

Цитата: IgorS
Ссилка може і не коректтна але напруги будуть всерівно такі самі.
Тут я не совсем понял, что Вас смущает в ссылке?

Цитата: *Андрей*
Интересно, как вы сопротивление системы определите не зная параметров генератора? Ответьте конкретно.
Извините, что влажу, вопрос задавался не мне. Но сопротивление системы можно определить зная ток короткого замыкания (или мощность короткого замыкания), до расчетной точки и параметры генератора знать не обязательно если есть эти данные.
Поправьте меня пожалуйста, если я не прав или чего то не учел.