Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Серпень 2013, 16:24:34 »Будем брать представителя РЭСа и мерять.С точки зрения электробезопасности - идеальный вариант, чтобы с рулеткой лазил "Представитель РЭСа", а вы просто зарисовывали.
Будем брать представителя РЭСа и мерять.С точки зрения электробезопасности - идеальный вариант, чтобы с рулеткой лазил "Представитель РЭСа", а вы просто зарисовывали.
Как показывает практика, искать проект - не вариант. Кто даст гарантию, что построили строго по проекту?Чи є типові проекти на реконструкціюAksikus, таких не существует. Нужно делать обмеры или искать проект ТП и смотреть какое оборудование туда можно втиснуть.
Чи є типові проекти на реконструкціюAksikus, таких не существует. Нужно делать обмеры или искать проект ТП и смотреть какое оборудование туда можно втиснуть.
Чи є типові проекти на реконструкцію ТП 2х630 в 1х1000+1х630, бо я знайшов тільки типові по проектуванню нових ТП 2х630, 2х1000.замена тр-ра 630 на 1000В цьому можуть бути великі проблеми , в ТП з камерами трансформаторів 630 кВА , в більшості випадків трансформатори 1000 кВА не поміщаються з дотриманням габаритів згідно вимог ПУЕ .
Прав ли я?Aksikus, для начала стоит пообщаться с внутрянщиками и узнать какие у них планы. Затем иследовать ТП на предмет возможной реконструкции (какие трансформаторы можно там разместить, сколько можно добавить ячеек в РУ-0,4кВ).
Согласен. Нужно смотреть по месту какая стройчасть ТП и какие там в ней габариты камер трансформаторов. И потом - замена трансов - это уже совсем другие деньги.замена тр-ра 630 на 1000В цьому можуть бути великі проблеми , в ТП з камерами трансформаторів 630 кВА , в більшості випадків трансформатори 1000 кВА не поміщаються з дотриманням габаритів згідно вимог ПУЕ .
замена тр-ра 630 на 1000В цьому можуть бути великі проблеми , в ТП з камерами трансформаторів 630 кВА , в більшості випадків трансформатори 1000 кВА не поміщаються з дотриманням габаритів згідно вимог ПУЕ .
Aksikus, нужно исходить из возможностей типовых (стандартных) ВРУ. Т.е. берешь стандартное ВРУ (к примеру это http://emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=6 и смотришь что туда можно подключить) скорее всего непосредственно на жилье понадобится 2 ВРУ, еще потребуется отдельная ВРУ для встроенных помещений и еще одна ВРУ для "пожарного" оборудования. По поводу ТУ: если в ТУ прописано подключение от существующей ТП, то необходимо поинтерисоваться количеством возможных подключений
Жилой дом на 400 кВт это порядка 200 квартир с электроплитами до 10.5кВт. Здесь своя ТП напрашивается, возможно дешевле будет.Это 124 квартиры с кондиц. + 1800 м. кв комерции. Но вопрос в другом: ТУ выписаны, надо либо делать, либо всеравно делать.
Я еще не встречал, что бы прокладывали КЛ 0.4кВ на 400кВт на 220м.
Есть 4 подъезда, если выйти на 2 кабеля - тогда на 2 ВРУ, ну а 3 поделить по равенству нагрузок. Я так думаю.Є ТУ на проект ЖБ: Р=400 кВт, довжина лінії L-220 м.Aksikus, извини, начал читать не с начала... А что у тебя будет одна ВРУ? И ты туда пытаешься завести все 400кВт?
Є ТУ на проект ЖБ: Р=400 кВт, довжина лінії L-220 м.Aksikus, извини, начал читать не с начала... А что у тебя будет одна ВРУ? И ты туда пытаешься завести все 400кВт?
В яких нормах це написано ?В Киеве это пишут в ТУ, хотя запрета я не встречал
Тогда возможен случай, в период минимума нагрузки, за счет уменьшение падения на ТП и КЛ-,04, у "ближайших" выйдет за максимальнодопустимое. Т.е выше 400В на ТП "накрутить" нельзяCC19, ну на ТП и так 400В, и падение напряжения необходимо считать от этой цифры.