Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 11 Січень 2011, 15:56:31  »

Кто подскажет ДСТУ, может ДБН по пожарным стальным резервуарам с водой!!
СНиП 2.04.02-84 ВОДОСНАБЖЕНИЕ . НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Автор: *Андрей*
« : 11 Січень 2011, 15:41:10  »

Кто подскажет ДСТУ, может ДБН по пожарным стальным резервуарам с водой!!
Автор: Sergey U.
« : 01 Січень 2011, 16:34:27  »

немножко замечаний по проекту
век живи - век учись! Замечания не особо конструктивны, но все же правильные ;)
Автор: *Андрей*
« : 01 Січень 2011, 16:01:31  »

SergeyU, немножко замечаний по проекту, выложенному здесь
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=516
- лист "Общие данные", не указаны Ру и Рр (п.5.3 ДСТУ Б А.2.4-21 2008)
- лист "Общие данные", кабели, прокладываемые в земле, должны иметь класс изоляции 1кВ, а не 0.66кВ
- название "План распределительной сети АЗК. Подключение колонок ТРК" не соответствует чертежу. Лучше "План сетей наружного электроосвещения. Подключения колонок ТРК"
- обозначение вновь проектируемых ЛЭП-0.4кВ, опор с установленными на них кронштейнами и светильниками неверное. Так обозначают у себя только генпланисты (пример на рис.1 ДСТУ Б.А.2.4-18 2008)
- на генеральном плане не указаны расстояния между осями опор, расстояния ЛЭП-0.4кВ до зданий, АГЗП и т.п. (п.4.4.2 ДСТУ Б А.2.4-18 2008)
- непонятно каким образом ЛЭП-0.4кВ на тросу между опорами №6 и №7 пересекает здание 1.1
- отсутствует табл. "Ведомость опор ЛЭП-0.4 кВ с установленными на них светильниками и электрооборудованием", "Кабельный журнал" (п.4.1 ДСТУ Б А.2.4-18 2008)
- снаружи предусматриваются пожгидранты? Должны иметь световой указатель либо освещаться светильниками АО
- подключение рекламного освещения должно быть через УЗО (см.ПУЭ)
- подключение аварийного освещения должно выполняться отдельной линией от рабочего начиная от УВР
 Хух...ну пока все, еще осваиваю :)
Автор: O.S.
« : 22 Грудень 2010, 13:52:10  »

"Маленькой мощности" -- понятие неопределенное.
 
Та і якшо на то пішло, як правило для "маленькой мощности" ставлять БЕС, а не ДЕС. 
Автор: Roman3R
« : 22 Грудень 2010, 12:42:01  »

Ви ж не знаєте, яка там у неї потужність. Як і я.
ДЭС по всей видимости маленькой мощности, только для І категории
Автор: *Андрей*
« : 22 Грудень 2010, 11:47:57  »

Вобщем поговорил с пожарниками :)
Поскольку будет два водоема ( или по-другому называют пожарных резервуара), то пожаротушение в моем случае будет осуществляться силами пожарных машин, подьезжают, закачивают своими насосами.
 ДЭС может устанавливаться по требованию заказчика или ТУ
Автор: tuilri
« : 21 Грудень 2010, 22:08:28  »

tuilri, вроде все?
в смысле?
Автор: tuilri
« : 21 Грудень 2010, 22:02:33  »

*Андрей*,  п.12.23 СНиП 2.04.01-85. Смотри примечание 2
Автор: sbal
« : 21 Грудень 2010, 21:44:48  »

*Андрей*, о насосах водяного пож.тушения - в том же ДБН В.2-5-13* и просто водоснабжение не путать с пожарным.
Автор: tuilri
« : 21 Грудень 2010, 21:20:27  »

*Андрей*, это первая как раз :) Но можно использовать мотопомпу. Есть лазейки в СНиПе на водоснабжение
Автор: *Андрей*
« : 21 Грудень 2010, 21:01:15  »

Кроме того, т. н. ДЭС - пожаротушение, другие денюшки.
А насосы пожаротушения это первая категория? А если они будут - не придется тогда ДЭС городить? Пожарники, помогите :-[
Автор: sbal
« : 21 Грудень 2010, 18:12:25  »

Так я ж отписал - на борту  :)
сейчас прорабатываю вопрос как донести до заказчика что ДЭС не нужна
мысли мои следующие, без ссылок на нормы, времени нет - на память.
Ради 100 Вт городить город....? Другое дело остальное оборудование АЗС.
Кроме того, т. н. ДЭС - пожаротушение, другие денюшки. А требования по снабжению "сигнализации" в ДБН В.2-5-13* - если 3-я категория, допускается аккумы. Как отправные тезисы  ;)
Автор: O.S.
« : 21 Грудень 2010, 17:43:51  »

Что это ???

В простонародді -- "прилад пожсигналізації і прилад охоронної сигналізації". Шановний sbal уже розтлумачив.

 
А какие требования по размещению аккумуляторов???

Так акумуляторні батареї -- в корпусі цих приладів.
Автор: sbal
« : 21 Грудень 2010, 17:40:08  »

*Андрей*,
ППК - прибор приемоконтрольный, П - пожарный, О - охранный. Оба приборчика нуу ~ по 50 Вт, на борту герметичные необслуживаемые аккумы 7-12-17 А/Ч. Отсюда
Через це робити ДЕС?

реакция предсказуема  :)