Доброго времени суток, взял в работу проект реконструкции существующего здания больницы. В данный момент разбираюсь с освещением, по ходу этих разборок и анализа существующей НТД возникают вопросы. Собственно один из них: освещение палат и боксов.
Вот выдержки о которые, если можно так выразится споткнулся:
ДБН В2.2-10-2001 изм. 1
7.73 Для местного освещения у каждой койки (кроме палат детских и психиатрических отделений,послеоперационных, реанимационных, палат интенсивной терапии), а также в кабинетах врачей у кушеток должна быть предусмотрена установка настенного светильника.
7.83 В палатах (кроме детских и психиатрических отделений) необходимо предусматривать установку по одной штепсельной розетке сети освещения и розетке с заземляющим контактом на каждую койку.
Следуя вышесказанному у койки необходимо установить 1 РШ с з.к., продублировать её розеткой подключенной к группе освещения (причем без з.к.) и в добавок установить светильник местного освещения. Возникает вопрос, зачем весь этот огород ? С РШ подключенной к группе розеток все понятно: ноутбук подключить или мобильный зарядить и пр. Местное освещение у нас есть, установили светильник, зачем нам тогда вторая розетка, да еще без зк и подключенная к группе которая защищается только автоматическим выключателем не УЗО. В данном случае имеем прямое нарушение ДБН В.2.5-27-2006
2.52 " Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32А является обязательным (см. так же 2.5.3)...
Смущает то, что в действительности не видел такого решения причем как в палатах времен СССР, так и в недавно реконструируемых. Что вы думаете по этому поводу?
И еще... согласно Пособия к СНиП 2.08.02-89
17. Для освещения палат (кроме детских и психиатрических отделений, послеоперационных, реанимационных, интенсивной терапии) применяются настенные комбинированные светильники (общего и местного освещения), устанавливаемые у каждой койки на высоте 1,7 м) от уровня пола. В однокоечных палатах дополнительно предусматривается общее освещение (потолочным светильником).
18. В палатах детских и психиатрических отделений, интенсивной терапии, реанимации, в послеоперационных палатах предусматриваются только потолочные светильники общего освещения.
По п 17 выходит в палатах для взрослых ставятся только прикроватные светильники, которые выполняют функции общего освещения, классический вариант со светильниками общего освещения установленными на потолке рассматривается только пунктом 18, в ДБН В2.2-10-2001 данный момент не уточняется. Так быть или не быть общему освещению палат?