Автор: Константин О.
« : 23 Жовтень 2012, 17:41:39 »nocibur, это именно то. п.2.5.45 ПУЭ.Тьфу ты, и вправду! Когда искал, пропустил этот пункт... Спасибо!
nocibur, это именно то. п.2.5.45 ПУЭ.Тьфу ты, и вправду! Когда искал, пропустил этот пункт... Спасибо!
ГІД 34.20.501:2008 - Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами Глави 2.4.ПУЕ-2006 і Глави 2.5. ПУЕ2006. Посібник
...............
Місцевості за шорсткістю поверхні поділяють на чотири типи:
тип І - відкриті поверхні на узбережжі морів, озер, які піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менш ніж 3 км, і плоскі рі-внини без перешкод;
тип ІІ - сільська місцевість з парканами, невеликими спорудами, будівлями і деревами;
тип ІІІ - приміські і промислові зони і протяжні лісові масиви;
тип ІV - міські площі, на яких не менш ніж 15% поверхні зайнято будівлями із середньою висотою понад 15 м.
Для проектування ПЛ практичний інтерес становлять лише місцевості типу І і ІІ.
..............
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, где можно найти кой-либо типовичёк с использованием для СИП-0,4 в качестве угловых опор СК с подземным ригелем (в стесненных условиях при невозможности использования подкоса или оттяжки). Буду благодарен за ответ!А где вы видели СК с подкосом? При углах до 90 град. они обетонируются . типовой напр. 62н
dedugan4i, каюсь, к сожалению, не обратил внимание на пост andery где он дал ссылки на файлы SIP1,2,3.В этом типовике написано "Передбачені проектом опори розраховані для застосування у 1-4 районах за
Вторая книга SIP2 + 3 книга SIP3 - и есть типовый Арх. №186/н
Они на основе ПУЭ Украины.