Автор: rga
« : 03 Березень 2014, 15:19:41  »

именно этот случай
Так в чем проблема? Вас заставляют тянуть обычным, а Вы упираетесь?  :)
Хотите экономить - ведите обычным, в России это законно (в Украине - нет). Хотите сделать хорошо - ведите огнестойким.
Автор: Sanuch
« : 03 Березень 2014, 14:50:13  »

Подпор тоже относится к противодымной защите.
не о том подпоре речь, речь о приточной вентиляции в тамбур шлюзах разделяющих помещения различной категории.
Есть варианты, когда АПС нет, а есть только ручная сигнализация. Вот тогда точно огнестойким.
именно этот случай
Автор: rga
« : 03 Березень 2014, 13:48:39  »

Прошу Вас четко указать где я говорю о противодымной вентиляции? 
Вот здесь еще:
Хотя в требованиях СНиП 41-01-2003 говорится и о приточных системах продолжающих работать при пожаре (например системы подпора воздуха в тамбур шлюзах).
Подпор тоже относится к противодымной защите.

как в таком случае? когда состоялось визуальное обнаружение пожара? прошло меньше минуты от его начала или больше?
1. Если есть АПС, и она за минуту не сработала, то это плохая АПС и против лома нет приема. Если вентиляцию отключать ручниками при несработавшей АПС, то это совсем крайний случай. Если такое недоверие к АПС - тяните отключение вентиляции огнестойким.
2. Если АПС сработала, то теоретически, минуты не должно пройти (хотя, вероятность есть). Если пожар обнаружен раньше, то значит, время обнаружения вписалось в минуту.
3. Есть варианты, когда АПС нет, а есть только ручная сигнализация. Вот тогда точно огнестойким.

Но это все "по уму". Судя по ссылкам, в российских нормах этого требования нет (если нет других ссылок).
Автор: Sanuch
« : 03 Березень 2014, 11:49:28  »

Господа, вам бодаться ещё не надоело? 
Обсуждение приводит к пониманию может кому то поможет, да и мне тоже, мнение мое не радикальное, если бываю убежден соглашаюсь с оппонентом и говорю спасибо. Знание это сила. :)
Автор: sbal
« : 03 Березень 2014, 11:13:43  »

Господа, вам бодаться ещё не надоело?  ;)
Автор: Sanuch
« : 03 Березень 2014, 10:42:55  »

В данной теме мы не рассматриваем нормативы относящиеся к противодымной вентиляции.
Прошу Вас четко указать где я говорю о противодымной вентиляции? Если полная цитата из норм
Отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты
в вашем понимании, говорит только о противодымной вентиляции. Может в ней все таки есть и слова о общеобменной?

Автор: grossel
« : 01 Березень 2014, 17:45:32  »

В данной теме мы не рассматриваем нормативы относящиеся к противодымной вентиляции. Речь идет об отключении общеобменной вентиляции по сигналу от ППКП. В вашей ссылке на СНиП41-01-2003 и СП7.13130-2013, нет ссылок на огнестойкость кабельной линии отключения общеобменной вентиляции.
Автор: Sanuch
« : 01 Березень 2014, 12:28:20  »

Вы не правы, общеобменную вентиляцию для того и отключают, по первому сигналу с пож.прибора, чтобы не усугублять течение пожара. И я полностью согласен с rga, что вентиляция (кроме аварийной) "НЕ ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА"- с этой целью ее и отключают.
я не понимаю Вы читали то что я написал? я писал о системе отключения (блокировки) вентиляции. Яне говорил что должна работать система вентиляции. Хотя в требованиях СНиП 41-01-2003 говорится и о приточных системах продолжающих работать при пожаре (например системы подпора воздуха в тамбур шлюзах). В том же СниП также сказано "Отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты может выполняться от сигналов ручных извещателей системы пожарной сигнализации, устанавливаемых на путях эвакуации.
При наличии необходимости включения, пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов допускается использование этого сигнала на отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты." как в таком случае? когда состоялось визуальное обнаружение пожара? прошло меньше минуты от его начала или больше?
Автор: Sanuch
« : 01 Березень 2014, 12:19:45  »

В России вместо СНиП 2.04.05 уже давно действует СНиП 41-01-2003, выполняйте требования раздела 12 данного СНиП и требования  СП 7.13130-2013 "Отопление вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" и будет все ОК.
Автор: grossel
« : 27 Лютий 2014, 09:12:33  »

Вопрос не стоит какой огестойкий кабель согласно ГОСТ Р53315-2009 следует применять. Вопрос, нужно ли применять огнестойкий кабель для отключения обычной вентиляци по сигналу от прибора пожарной сигнализации, если вентиляция не входит в состав системы противопожарной защиты и кабель не несет пожарную нагрузку для обеспечения работоспособности
С вашим утверждением не согласен. В ГОСТе четко сказано "а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара". Система отключения (блокировки) работы вентиляции должна сохранять работоспособность в условиях пожара, или нет? Если да, то тогда по таблице 2 вышеперечисленного ГОСТа
   Вы не правы, общеобменную вентиляцию для того и отключают, по первому сигналу с пож.прибора, чтобы не усугублять течение пожара. И я полностью согласен с rga, что вентиляция (кроме аварийной) "НЕ ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА"- с этой целью ее и отключают.
Автор: rga
« : 25 Лютий 2014, 14:31:41  »

Система отключения (блокировки) работы вентиляции должна сохранять работоспособность в условиях пожара, или нет?
В понятиях, например, СНиП 2.04.05 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (в более свежих нормах, думаю, тоже) "блокировка" АПС с вентиляцией - это просто соединение, коммутация. Так вот, если восстановление работы вентсистемы не зависит от сигнала АПС (восстановление работы происходит вручную), то "Система отключения (блокировки) работы вентиляции" НЕ "должна сохранять работоспособность в условиях пожара". АПС отключила все и на этом ее функция выполнена.

Автор: Sanuch
« : 25 Лютий 2014, 13:58:55  »

Вопрос не стоит какой огестойкий кабель согласно ГОСТ Р53315-2009 следует применять. Вопрос, нужно ли применять огнестойкий кабель для отключения обычной вентиляци по сигналу от прибора пожарной сигнализации, если вентиляция не входит в состав системы противопожарной защиты и кабель не несет пожарную нагрузку для обеспечения работоспособности
С вашим утверждением не согласен. В ГОСТе четко сказано "а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара". Система отключения (блокировки) работы вентиляции должна сохранять работоспособность в условиях пожара, или нет? Если да, то тогда по таблице 2 вышеперечисленного ГОСТа
Автор: rga
« : 25 Лютий 2014, 09:07:39  »

Где же наш сигнал "отключено" будет бродить целую минуту?
Есть еще инерционность АПС. Не все и не всегда так шустро отрабатывается, как пишут производители. Проверено собственным опытом.
Ну и в конце концов. Это не обязалово, а личное дело проектировщика. Я ни за что не агитирую, просто, мы делаем так.
Автор: grossel
« : 25 Лютий 2014, 08:42:18  »

К слову, об украинских нормах.
У нас требуется не только подать сигнал на отключение вентиляции, но и вернуть обратный сигнал о том, что команда выполнена:
ДБН В.2.5-56
10.3.6   Системы вентиляции и кондиционирования, отключаемые при пожаре
В помещении пожарного поста должна быть световая сигнализация об отключении (общий сигнал).

Так что, смысл в огнестойком все таки есть. Отдать сигнал, подождать, пока отработает и расскажет об этом. Глядишь, минута и прошла. :)

Все равно, время выполнения отключения с отработкой сигнала отключено, находится в пределах 1 секунды. Электродвигатель при пуске розганяется до номинальных оборотов с учетом времени подачи сигнала за несколько секунд. Где же наш сигнал "отключено" будет бродить целую минуту?
Автор: sbal
« : 24 Лютий 2014, 23:41:42  »

Отдать сигнал, подождать, пока отработает и расскажет об этом. Глядишь, минута и прошла
секундное дело - рубится 220/380 Всей системы вентиляции, индикатор гаснет.
А скока там вентиляторы крутится по инерции будут... ;)

подали напряжение - отключили вентиляцию
сняли напряжение. Все дела.