Автор: Kobe4
« : 12 Грудень 2012, 17:07:14  »

Kobe4, в упомянутом мною ДБН-е изложены требования к самим кабелям.
Если сие Вам и нафик - звиняйте.
Далее - сами.
sbal,Да уж,как разводить демагогию в теме "Различные истории послушать, не хотите ли?" так время и желание есть.А как толком подсказать-так ищите то,читайте это.Если б этот ДБН был по существу проблемы,тогда нет вопросов. А так - все очень ранимые,когда не оценили их совет.
Автор: andery
« : 12 Грудень 2012, 12:40:41  »

Kobe4, так сколько у вас вентиляторов дымоудаления и на сколько секций разбит дом?
Автор: Kobe4
« : 12 Грудень 2012, 11:56:49  »

п.4.5.1
Вот это я понимаю конструктивная дискуссия с ссылками,почему так делаем.
Автор: andery
« : 12 Грудень 2012, 11:50:28  »

1.потвердить что можно использовать два авр один за другим.
Можно, но лично мое мнение, экономически нецелесообразно.
Лучше делать так
При это для питания щита установок подпора воздуха на кровле тяну два кабеля с разных секций и устанавливаю местный АВР.
Или ставить АВР внизу и тянуть 1 линию к вентилятору дымоудалению.
Но правильность принятия решения зависит от того сколько вентиляторов дымоудаления и на сколько секций разбит дом. 
2.сказать что не правильно в приведеной схеме.
На приведенном куске схемы, вроде все в порядке. 
Что значит к дымоудалению один кабель?К одной установке?К щиту с несколькими установками.Чтобы не писать такого,читайте дбн2,5-23
Ну почитаем.
п.4.5.1
Quote (selected)
Лінії живлення вентиляторів димовидалення і підпору повітря, встановлені в одній секції будинку, починаючи від щита або окремої панелі протипожежного обладнання (див. 4.1), повинні бути самостійними для кожного вентилятора або шафи, від якої живляться декілька вентиляторів. При цьому живлення відповідних вентиляторів або шаф у різних секціях будинку рекомендується здійснювати по одній лінії незалежно від кількості секцій, підключених до ВРП.
Автор: Kobe4
« : 12 Грудень 2012, 11:41:04  »

Kobe4, пропало всякое желание с вами вести беседу и что-то советовать, научитесь с людьми общаться. А то все не ваше, а вы мне только дайте как правильно.
Хотелось бы конструктивно вести беседу,а не слышать советы:я делаю так и все.Уже не говорю о том что беседа ушла совсем в другое русло.В каждом коментарии повторяю, что неправильно сделал автор схемы подключив от одной секции щит двумя кабелями!??
Автор: Yurik
« : 12 Грудень 2012, 11:37:48  »

Kobe4, пропало всякое желание с вами вести беседу и что-то советовать, научитесь с людьми общаться. А то все не ваше, а вы мне только дайте как правильно.
Автор: Kobe4
« : 12 Грудень 2012, 11:37:00  »

Kobe4, СИСТЕМЫ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ ДБН В.2.5-56:2010
читните до кучи  :)
Читните то...поищите это...
Автор: sbal
« : 12 Грудень 2012, 11:30:03  »

Kobe4, СИСТЕМЫ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ ДБН В.2.5-56:2010
читните до кучи  :)
Автор: Kobe4
« : 12 Грудень 2012, 11:22:42  »

розвели дискусию на три страницы,а вего то просил :1.потвердить что можно использовать два авр один за другим.2.сказать что не правильно в приведеной схеме.
Kobe4, а на форуме поискать?
http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.0
У вас здание 25 этажей?
Сколько этажей?
Сколько подъездов?
Сколько вентиляторов дымоудаления?
Если вентиляторов - 2 то их надо подключать отдельными линиями.
Ну уже бы загрузили всю схему, а то обрывок какой-то.
Обычной к дымоудалению тяну 1 кабель от центрального АВР внизу.

А ваш коментарий вообще убил.24 этажа,если вам это так нужно-до зданий висотных(с первой особой категорией) согласно ДБН В.2.2-24:2009 не дотягивает. Конкретики мало?-в вашем коментарии ее также нету. Что значит к дымоудалению один кабель?К одной установке?К щиту с несколькими установками.Чтобы не писать такого,читайте дбн2,5-23
2.18 Місце установлення пристрою АВР на напрузі 0,4 кВ (централізовано на вводах у споруду чи децентралізовано біля електроприймачів І категорії надійності електропостачання) передбачається у проекті залежно від взаємного розташування, умов експлуатації і способу прокладання ліній живлення до віддалених електроприймачів.
За наявності АВР на стороні нижчої напруги вбудованих та прибудованих ТП улаштування його на ГРЩ, розміщеному в суміжному з ТП приміщенні, не потрібно.
Не слід резервувати лінію, що живить окремий електродвигун.
Не вимагається спеціально улаштовувати АВР для електроприймачів І категорії надійності електропостачання, які мають технологічний резерв, що включається автоматично.


4.16    Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.

4.17 Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу

мы такой схемкой пользуемся для ж-д, для экономии огнестойких кабелей устанавливаем пожарн. щит на отм. вверху здания,в электрощитовой, недалеко от венткамер и машин.отделения пож.лифта

Спасибо,за схемку но ставить панель сверху здания пока нету возможности.
А нет,погорячился я.Не катят эти схемы-те же два ввода и одна секция.

Так там вроде секционирование есть? Или вам нужен такой да не такой. По тому куску схемы, что вы выложили (наверное это интеллектуальная собственность и страшная тайна) у вас вообще нет секционирования. Да и если хотите использовать щит с секционированием и тянуть по 2 КЛ (что есть в принципе правильно, при разных трасса прокладки КЛ), то подключать потребителей нужно от разных секций АВР.
Kobe4, я все равно не увидел требования от АВР тащить 2 КЛ

Требований я тоже не помню, но всегда старался проложить 2 КЛ к пожарным нуждам. Тем более, что у некоторых производителей пожарных станций (если мне не изменяет память у Грунфоса) на вводе стоит свой АВР и надо завести 2 КЛ.

Это чужая "коза" и на схеме обычная вру-76.Куска схемы достаточно,чтобы сказать правильно или нет подключить с одной секции щит дымоудаления(см. п.4.17 дбн.).Не помните норму-вчитайтесь в эти 3 пункта.
Автор: Yurik
« : 12 Грудень 2012, 11:12:15  »

А нет,погорячился я.Не катят эти схемы-те же два ввода и одна секция.
Так там вроде секционирование есть? Или вам нужен такой да не такой. По тому куску схемы, что вы выложили (наверное это интеллектуальная собственность и страшная тайна) у вас вообще нет секционирования. Да и если хотите использовать щит с секционированием и тянуть по 2 КЛ (что есть в принципе правильно, при разных трасса прокладки КЛ), то подключать потребителей нужно от разных секций АВР.
Kobe4, я все равно не увидел требования от АВР тащить 2 КЛ
Требований я тоже не помню, но всегда старался проложить 2 КЛ к пожарным нуждам. Тем более, что у некоторых производителей пожарных станций (если мне не изменяет память у Грунфоса) на вводе стоит свой АВР и надо завести 2 КЛ.
Автор: viknik
« : 12 Грудень 2012, 10:28:48  »

мы такой схемкой пользуемся для ж-д, для экономии огнестойких кабелей устанавливаем пожарн. щит на отм. вверху здания,в электрощитовой, недалеко от венткамер и машин.отделения пож.лифта
Автор: andery
« : 12 Грудень 2012, 08:30:11  »

Kobe4, а на форуме поискать?
http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.0
У вас здание 25 этажей?
Сколько этажей?
Сколько подъездов?
Сколько вентиляторов дымоудаления?
Если вентиляторов - 2 то их надо подключать отдельными линиями.
Ну уже бы загрузили всю схему, а то обрывок какой-то.
Обычной к дымоудалению тяну 1 кабель от центрального АВР внизу.
Автор: Сугор
« : 11 Грудень 2012, 23:59:11  »

Kobe4, я все равно не увидел требования от АВР тащить 2 КЛ
Автор: Kobe4
« : 11 Грудень 2012, 23:45:57  »

По поводу сколько линий тянуть руководствуюсь п.2.18 дбн:
Kobe4, а номер ДБН?
2.5-23-2010конечно.
Автор: Сугор
« : 11 Грудень 2012, 23:42:01  »

По поводу сколько линий тянуть руководствуюсь п.2.18 дбн:

Kobe4, а номер ДБН?
Не сочтите за рекламу, завод ЭМКО, в основном, выпускает оборудование для гражданского строительства, вот фото стандартной пожарной сборки для жилья