Автор: zmiey
« : 22 Липень 2011, 19:02:00  »

Да, это на всякий случай, может если инвертор подключить или ещё что....
И УЗО на 300 мА защищает...
Автор: uksusXIII
« : 22 Липень 2011, 10:59:09  »

все хорошо...только резетка в прихожей осталась под загрубленной защитой....ее защищает только вводной автомат в щите учета.
Автор: zmiey
« : 21 Липень 2011, 20:11:54  »

Ну вот что получилось, уже собрал, работает =-0 :'( :D
Автор: zmiey
« : 15 Червень 2011, 12:35:57  »

А какой смысл ставить сейчас узо 3 фазное ,если все равно потом переделывать весь монтаж прийдеться

Что переделывать? В первом щитке только поменять местами, и всё......ну и счетчик другой.
Автор: zmiey
« : 15 Червень 2011, 12:32:59  »

  Вообщем вывод один- нужно сначала однолинейку начертить ,а потом уже о размещении и монтаже оборудования в щитке думать....

Так в 21 ответе вроде всё начертил???
Автор: Anatoliy57
« : 15 Червень 2011, 11:57:33  »

1. ДНАОП 40.1-1.32-01
2.7.4. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенного в сеть,
перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат
для снятия напряжения со всех фаз
, подключенных к счетчику.
Аппараты выключения для снятия напряжения с расчетных счетчиков, 
размещенных в квартирах, должны устанавливаться за их пределами.

2. И все же я бы ставил только 2 УЗО.

Автор: stan
« : 15 Червень 2011, 11:42:09  »

А какой смысл ставить сейчас узо 3 фазное ,если все равно потом переделывать весь монтаж прийдеться ,ну что разве место по модулям зарезервировать.  Вообщем вывод один- нужно сначала однолинейку начертить ,а потом уже о размещении и монтаже оборудования в щитке думать....
Автор: zmiey
« : 15 Червень 2011, 11:01:34  »

zmiey

1. А какой смысл 3 полюсного УЗО на 300мА. Если можно поставить однополюсный.
Просто есть в наличии, и может со временем 3х фазка получится

Quote (selected)
2. Нет вводного автомата перед счетчиком, для безопасной замены.
В моём случае получается что только после счетчика можно ставить так как ввод заходит прямо на опломбированные клеммы счетчика

Quote (selected)
3. Смысл в таком количестве УЗО. Если после 300мА достаточно 2 УЗО.  на 30мА
По моему вообще желательно на каждую группу своё УЗО

Quote (selected)
4. Смысл вашей фазной шинки. Все делается на гребенке.
Думал,   но автоматы разных производителей.......... не знаю....

Автор: Anatoliy57
« : 15 Червень 2011, 10:30:00  »

zmiey

1. А какой смысл 3 полюсного УЗО на 300мА. Если можно поставить однополюсный.
2. Нет вводного автомата перед счетчиком, для безопасной замены.
3. Смысл в таком количестве УЗО. Если после 300мА достаточно 2 УЗО.  на 30мА
4. Смысл вашей фазной шинки. Все делается на гребенке.

Вы чрезмерно удорожаете по материалам оборудования щитка.
Автор: zmiey
« : 14 Червень 2011, 18:52:45  »

, а как же ты за такую работу взялся?
Опыт и знания какие-никакие есть, но профи себя не считаю, это было бы слишком.
Quote (selected)
нащо ставити 4-полюсний дифвимикач при 1-фазному вводі?
тому що вин е, и цэ УЗО, а не дифвимикач.
Quote (selected)
Электричество штука невидимая, но горит "за милую душу".
поэтому и консультируюсь!
Автор: Бригадир
« : 14 Червень 2011, 18:02:25  »

Я не специалист, так что не взыщите.
Взыскать, со штрафными санкциями. >:(
Электричество штука невидимая, но горит "за милую душу".
Автор: O.S.
« : 14 Червень 2011, 17:54:17  »

а нащо ставити 4-полюсний дифвимикач при 1-фазному вводі?
Автор: Сугор
« : 14 Червень 2011, 17:51:55  »

Я не специалист, так что не взыщите.
zmiey, а как же ты за такую работу взялся?
Автор: zmiey
« : 14 Червень 2011, 17:49:35  »

Я не специалист, так что не взыщите.
Автор: Бригадир
« : 14 Червень 2011, 15:36:13  »

zmiey, а ты нормальные схемы умеешь чертить, а не картинки с аппаратурой?