« : 22 Липень 2011, 19:02:00 »Да, это на всякий случай, может если инвертор подключить или ещё что....
И УЗО на 300 мА защищает...
И УЗО на 300 мА защищает...
А какой смысл ставить сейчас узо 3 фазное ,если все равно потом переделывать весь монтаж прийдеться
Вообщем вывод один- нужно сначала однолинейку начертить ,а потом уже о размещении и монтаже оборудования в щитке думать....
zmieyПросто есть в наличии, и может со временем 3х фазка получится
1. А какой смысл 3 полюсного УЗО на 300мА. Если можно поставить однополюсный.
2. Нет вводного автомата перед счетчиком, для безопасной замены.В моём случае получается что только после счетчика можно ставить так как ввод заходит прямо на опломбированные клеммы счетчика
3. Смысл в таком количестве УЗО. Если после 300мА достаточно 2 УЗО. на 30мАПо моему вообще желательно на каждую группу своё УЗО
4. Смысл вашей фазной шинки. Все делается на гребенке.Думал, но автоматы разных производителей.......... не знаю....
, а как же ты за такую работу взялся?Опыт и знания какие-никакие есть, но профи себя не считаю, это было бы слишком.
нащо ставити 4-полюсний дифвимикач при 1-фазному вводі?тому що вин е, и цэ УЗО, а не дифвимикач.
Электричество штука невидимая, но горит "за милую душу".поэтому и консультируюсь!
Я не специалист, так что не взыщите.Взыскать, со штрафными санкциями.
Я не специалист, так что не взыщите.zmiey, а как же ты за такую работу взялся?