Автор: O.S.
« : 17 Червень 2010, 21:05:06  »

Ви не вказали відстань від лінії 35 кВ до вашої покрівлі. "Рядом" -- це скільки метрів?
Автор: olgav
« : 17 Червень 2010, 16:57:06  »

пасибочки :)
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2010, 16:17:33  »

Цитата: olgav
влияет ли квадратура
нет, просто необходимо соединить мет.покрытие крыши с мет.каркасом здания (если такое есть), соеденить со спусками (токоотводы, их должно быть минимум 2) по периметру здания.
Цитата: olgav
на расчёт контура заземления
влияет на расчет только изменение количества вертикальных заземлителей (которые должны быть вкопаны в землю), изменение по длине горизонтального заземлителя, длины контура и т.п.
Автор: Electrician
« : 17 Червень 2010, 16:16:37  »

Вообщем, если соеденить мет.крышу с общим контуром заземления,этого будет достаточно???и влияет ли квадратура и  крыши на расчёт контура заземления???
- да;
- нет.
Автор: olgav
« : 17 Червень 2010, 16:10:59  »

 :)и благодарна что помогаете
Автор: olgav
« : 17 Червень 2010, 16:10:21  »

Вообщем, если соеденить мет.крышу с общим контуром заземления,этого будет достаточно???и влияет ли квадратура и  крыши на расчёт контура заземления???
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2010, 16:02:17  »

Цитата: logotipok
Так девочку не обижать, она хорошая!
никто и не собирается ее обижать, а даже наоборот, помогаем ей :)
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2010, 16:01:01  »

olgav, срочненько для профилактики проверьте целостность элементов заземления здания  8) Лишним не будет, но Вы себя успокоите, что по Вашей части все в порядке :) Не забудьте соединить молниезащиту с общим контуром заземления!!
Автор: olgav
« : 17 Червень 2010, 16:00:33  »

Опачки, :-[защитник мой
Автор: logotipok
« : 17 Червень 2010, 15:59:27  »

Цитата: olgav
соответственно магнитное поле линии действует на крышу
кактусы в горшках на крыше поставьте, они говорят плохое излучение поглощают  :D :D :D
Так девочку не обижать, она хорошая! 8)
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2010, 15:53:25  »

olgav, http://www.astatic.ru/antistatic_auto.html - решение Вашим автомобилистам
Автор: Electrician
« : 17 Червень 2010, 15:48:43  »

ну машина то, как раз не заземлена - цепочку надо прицепить. А кровля
Цитата: NeON2K
Если крыша металлическая соединена с заземлителями, то все остальные вопросы отпадают...
NeON2K,
Цитата: NeON2K
кактусы в горшках на крыше поставьте
 :thumbsup:
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2010, 15:47:22  »

Цитата: olgav
ставя машину возле здания не могут сесть потом в неё,всё наэлектризованно
ключевое слово тут - машина. Оно естественно не заземлена, и "заряжается" скорее всего не от здания, а от ЛЭП над стоянкой. Статика возникающая на мет.поверхностях должна уходить в землю.
Автор: olgav
« : 17 Червень 2010, 15:41:48  »

Ну вообщето люди жалуются,что ставя машину возле здания не могут сесть потом в неё,всё наэлектризованно...Так что думаю в любом случае влияет...
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2010, 15:36:49  »

Цитата: olgav
соответственно магнитное поле линии действует на крышу
кактусы в горшках на крыше поставьте, они говорят плохое излучение поглощают  :D :D :D

ПЫСЫ. Извиняюсь за флуд