Автор: Д.Богдан
« : 28 Травень 2012, 17:32:32 »yuli, надішліть, будь ласка креслення фундаменту збірки, дякую d.bogdan@bigmir.net
При умові виконання п.1.7.82 ПУЕВы про это:
вне зданий не обязательно защищать от перегрузкиПри умові виконання п.1.7.82 ПУЕ .
А если он не в земле?А кабельная канализация не в земле?
т.к. кабель в земле не обязательно защищать от перегрузкиА если он не в земле?
Из за стесненных условий (там применялась кабельная канализация)
ну, не всегда критереем выбора кабеля является только нагрузка, есть еще и потери и селективность. ВВГ 185 имеет допкстимый ток 378 А, а АВВГ 240 - 330 А, а в ТП у меня автомат 400А я и не говорил что только нагрузка, потери увеличатся незначительно, а в послеаварийном режиме можно чтобы были до 10 %. С селективностью в данной ситуации вопросов тоже не должно возникнуть, и автомат 400 А можно ставить в начале линии АВВГ 4х240 (т.к. кабель в земле не обязательно защищать от перегрузки).
Вместо 185 меди как правило можно взять 240 алюминий.ну, не всегда критереем выбора кабеля является только нагрузка, есть еще и потери и селективность. ВВГ 185 имеет допкстимый ток 378 А, а АВВГ 240 - 330 А, а в ТП у меня автомат 400, то я уже не могу взять такие кабели, так как не будет сохранятся селективность. Просто это надо рассматривать весь объект, чтобы понять, почему приняты такие решения и такое оборудование
В ТП стоят номиналы 100 А, а уставки выставлены и 40А и 32АЭто по факту?