Автор: hi_tech
« : 04 Травень 2012, 10:35:20  »

Тоже стало интересно, в конце прошлого года получен сертификат UA1.016.0159074-11 от 31.10.2011г.
И уже в марте он аннулирован и получен новый UA1.016.0034413-12 от 12.03.2012г.
http://new.ukrfiresert.kiev.ua/img/File/March_2012(1).doc
Может есть у кого данный сертификат?
Автор: Иг
« : 04 Травень 2012, 10:16:02  »

hi_tech, спс, будем знать, интересно какая причина.
У ТФ Кабеля тоже аннулировали =-0
Автор: sbal
« : 04 Травень 2012, 09:57:09  »

Автор: hi_tech
« : 04 Травень 2012, 09:26:20  »

По теме. Читая новости наткнулся на такую информацию

Автор: Nenvec
« : 25 Січень 2012, 10:18:16  »

CC19 просмотрел приложение к сертификату КВВГнгдFR "испытан с системой прокладки ДКС". Получается чтобы соответствовать параметрам огнестойкости его следует прокладывать в этом кабельном лотке, иначе сертификат бесполезен. Если так то неоченьто удобно. Поправте если заблуждаюсь.
Автор: 3oloS
« : 02 Червень 2010, 12:00:25  »

Offtop:
SmDm, да Бога ради...оставайтесь неудовлетворенным...
если тяжело по ссылкам кликнуть
Автор: SmDm
« : 02 Червень 2010, 11:48:12  »

ZoloS9479, эти ответы меня не удовлетворили

а CC19, еще раз большое спасибо
Автор: 3oloS
« : 02 Червень 2010, 11:30:23  »

Цитата: SmDm
на свои вопросы не нашел ответов

Цитата: http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=15
Возможно изготовление кабелей марки КВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести

Огнестойкими являются только те кабели, которые испытаны по ДСТУ Б В.1.1-11:2005, то есть при стандартном температурном режиме, а это около 1000 С, и при определенной тепловой нагрузке на кабели (в принципе этот стандарт аналог DIN 4102-12).

Цитата: SmDm
И если не подходит то какие отечественные есть кабеля с границей огнестойкости 15 и 90 мин

Вот сайт вышеупомянутого завода http://ecg.in.ua/ru/catalog/72/
Автор: SmDm
« : 02 Червень 2010, 11:15:11  »

CC19, то что надо :thumbsup: спасибо огромное!)
Автор: CC19
« : 02 Червень 2010, 11:12:41  »

КВВГнг - нельзя, он просто не распространяет горение при совмесной прокладке. Я беру КВВГнгд-FR
Автор: SmDm
« : 02 Червень 2010, 11:07:32  »

ZoloS9479, ага читал но на свои вопросы не нашел ответов :(
Автор: 3oloS
« : 02 Червень 2010, 10:50:15  »

Автор: SmDm
« : 02 Червень 2010, 10:36:17  »

Возник такой вопрос. Можно ли использовать кабель КВВГнг для системы оповещения о пожаре? Согласно НАПБ Б.06.004-2007:

"1.28. Кабельні лінії,  призначені для живлення  АУПГ,  систем
протидимного   захисту,   ліфтів   для   транспортування  пожежних
підрозділів,  насосів  внутрішнього  протипожежного   водопроводу,
повинні мати   межу  вогнестійкості  не  менше  90  хв.  згідно  з
ДСТУ Б В.1.1-4-98  "Захист  від  пожежі.  Будівельні  конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість.  Загальні вимоги", а системи
оповіщення та управління евакуацією під  час  пожежі  -  не  менше
15 хв
."
Всегда использовал кабели "одескабель" нашел их сертификат
http://www.odeskabel.com/shn-rus/images/stories/sertif/kvvg.pdf
но про огнестойкость нет в нем ничего.
Созвонился с заводом, "консультант" мне сказал что это кабеля не распространяющие горение и про огнестойкость ничего не может мне сказать. Кто знает огнестойкость этого кабеля?
И если не подходит то какие отечественные есть кабеля с границей огнестойкости 15 и 90 мин.
Автор: SmDm
« : 31 Травень 2010, 13:11:48  »

SmDm я неправильно выразился. Сертификат, от пожарников, нужен обязательно. Просто для продукции отечественного производителя не нужно прикладывать сертификат, к проекту, на соответствие НД Украины. А для иностранной продукции, производимой за пределами Украины, нужно, т.к. действующие нормы иностранных государств расходятся с требованиями нашего государства. И иностранная продукция должна пройти сертификацию в органах надзора, а проектировщик, при выборе оборудования, должен руководствоваться соответствием продукции НД Украины, сертификат тому подтверждение.
Понятно)
Автор: oipop
« : 31 Травень 2010, 11:57:24  »

SmDm я неправильно выразился. Сертификат, от пожарников, нужен обязательно. Просто для продукции отечественного производителя не нужно прикладывать сертификат, к проекту, на соответствие НД Украины. А для иностранной продукции, производимой за пределами Украины, нужно, т.к. действующие нормы иностранных государств расходятся с требованиями нашего государства. И иностранная продукция должна пройти сертификацию в органах надзора, а проектировщик, при выборе оборудования, должен руководствоваться соответствием продукции НД Украины, сертификат тому подтверждение.