Автор: Eltrans
« : 02 Жовтень 2010, 17:37:43  »

а нельзя поставить ящик ПВ горсвета посередине линии, проложить к нему кабель и от этого ящика выполнить освещение в разные стороны...я бы заказчику так посоветовал, все-таки есть разница 1800 м и 900м...а по ценам есть специальный ценник на освещение №64 кажется, плюс человекодни добавь и получишь свое...за такой проект со всеми согласованиями я бы взял  10-15 тыс. грн
Автор: Electrician
« : 24 Вересень 2010, 16:01:32  »

"ДБН Д.1.1-7-2000 Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины" и "СЦПР-Общие Указания" в приложенном архиве
Автор: O.S.
« : 24 Вересень 2010, 15:58:32  »

в загальному вигляді (а+б*х)*к1*к2*к3,

де а та б -- дані в таблиці, в ціннику.
а -- це якби постійна вартість (не залежить від довжини лінії),
б -- це вартість, яка якраз множиться на довжину лінії.

1,0 -- це очевидно к-т, який враховує фактори, що ускладнюють проектування (наприклад, сейсмічна зона чи ще шось). В даному випадку нема таких факторів, тому і 1.
Автор: Electrician
« : 24 Вересень 2010, 15:57:39  »

382 - постоянная часть затрат;
194,4 - основной показатель объекта (метры, кубометры и т.п.);
0,25 - расценка за единицу показателя объекта (коряво написал, но ...);
1,15 - вероятно, коэффициент учитывающий стадию РП;
1,0 - коэффициент к сборнику цен;
7,77 - индекс Госстроя к стоимости проектных работ, определяемых по СЦПР
Автор: Yurik
« : 24 Вересень 2010, 15:54:34  »

Aksikus, 384 и 194,4 это коэф. а и b, надо смотреть по таблицам для соответствующего раздела, 0,25 - это переменный коэф. (как вариант длина вашей линии)
З.Ы. посмотрите http://eom.com.ua/index.php/topic,199.0.html
Автор: Aksikus
« : 24 Вересень 2010, 15:46:37  »

Формула з кошторису (382+194,4*0,25)*1,15*1,0*7,77.
Поясніть, який вигляд має формула спчатку і значення її складових . не зрозумів 194,4*0,25 та коефіцієнт 1,0. Не своєчасно, але треба розібратися.
Автор: dedugan4i
« : 06 Жовтень 2009, 12:50:33  »

50м, а насчет источников, то это я беру с запасом. А так реально будут 250 лампы стоять. Но рпсчет надо делать, так как будто это 500Вт
Автор: O.S.
« : 06 Жовтень 2009, 09:36:31  »

dedugan4i, а яка відстань між сусідніми опорами? І що за джерела світла якщо не секрет?
Автор: dedugan4i
« : 06 Жовтень 2009, 07:49:00  »

Цитата: Roman3R
навантаження у вас не точкове а рівномірно розподілене по всій довжині
Я посчитал с этим расчетом. А тянуть несколько трехфазных линий - это как минимум 4!
Автор: Roman3R
« : 05 Жовтень 2009, 16:07:44  »

Цитата: dedugan4i
Что бы вы на моем месте заказчику предложили?
Ви завищили переріз провода , адже навантаження у вас не точкове а рівномірно розподілене по всій довжині . При наявності таких технічних умов необхідно прокласти по опорах декілька трифазних ліній і розподілити між ними навантаження .
Автор: dedugan4i
« : 05 Жовтень 2009, 14:17:37  »

Можно возобновить тему? Представьте, к вам приходит государственный заказчик и говорит: линия 3 км(!). Освещение на каждой опоре по два светильника 500Вт (2х500=1кВт). Точка подключения - одна КТП в начале линии (уже есть ТУ). Вы считаете потери, и получается 416 сечение алюминиевого провода.
Что бы вы на моем месте заказчику предложили?
Автор: andery
« : 23 Липень 2009, 14:04:31  »

Если заказчик хочет - то так и делайте.
Автор: dedugan4i
« : 23 Липень 2009, 13:44:33  »

а это согласно какого пункта правил? Заказчик хочет чтобы горели все светильники...
Автор: Roman3R
« : 23 Липень 2009, 13:21:01  »

Для зовнішнього освітлення необхідно передбачати нічний режим , де приблизно 2/3 світильників мають бути в нічний час відключенні . Так що однією групою виконати освітлення не вийде .
Автор: inspektorpo
« : 23 Липень 2009, 07:55:23  »

dedugan4i, в п. 2.4.11 ПУЭ сказано, что магистральные участки ПЛИ рекомендуется делать трехфазными. Рекомендуется - тоесть необязательно, темболее промышленность выпускает двухпроводный СИП.