Автор: Generator
« : 06 Травень 2014, 08:03:01 »Озвучьте пожалуйста емкость батареек.В каждом из трех батарейных шкафов имеем 40 АКБ емкостью 100А*ч каждая.
Озвучьте пожалуйста емкость батареек.В каждом из трех батарейных шкафов имеем 40 АКБ емкостью 100А*ч каждая.
получается при емкости аккумулятора в 825А*ч, возможно питать нагрузку в 82,5А в течении 10 часовДа, все верно. Только не забываем, что если потребляемый нагрузкой ток уменьшится - то время работы увеличится, а если ток увеличится - то время уменьшится.
Сокращая время до часа, никогда не сможем питать нагрузку с номинальным током в 825АНагрузку с током 825 А питать сможем, только время питания будет не час а меньше часа (от 30 до 40 минут, все зависит от АБ).
Скиньте пожалуйста литературу, где про это можно почитать (для общего развития).Как таковой литературы нету
не согласен. Суммарная емкость АБ -825А*ч. Это емкость для 10-ти часового разрядаElectro2, т.е. получается при емкости аккумулятора в 825А*ч, возможно питать нагрузку в 82,5А в течении 10 часов, что также соответствует его емкости. Сокращая время до часа, никогда не сможем питать нагрузку с номинальным током в 825А. Я всё правильно понял?
Так вот согласно ей, напряжение кабинета составляет 96В (8 аккумуляторов на каждой полке включенны последовательно имхо) х 5 полок в параллель = итого при минимальной емкости одного аккумулятора 55А*ч имеем возможность получить 275А*ч при напряжении 96В. Умножаем на три параллельных шкафа и получаем 825А*чС этим расчетом согласен. А вот с этим :
примерно 79кВА в течении часане согласен. Суммарная емкость АБ -825А*ч. Это емкость для 10-ти часового разряда. Примерная формула для часового разряда АБ это емкость 10-ти часового разряда поделить на два. Итого получим емкость АБ 412 А*ч при часовом разряде. Погрешность составит 5-10% - это вполне достаточно для примерных вычислений. Более точно часовой разряд можно посчитать точно зная тип АБ.
необходимые 500кВА в течении 1-2 минут, необходимых для выхода ДЭС на рабочий режим.Решил я проверить это условие на примере батареек B.B. Baterry BP65-12. Емкость 62А*ч при 10-ти часовом разряде. к сожалению нашёл таблицы разряда данной батареи только для времени 5 минут. Согласно таблицы отдаваемый ток данной батареей при времени разряда 5 минут составляет 240А. У нас 5 полок - итого 5*240=1200А с батарейного шкафа. У нас три шкафа параллельно, поэтому суммарный ток 3*1200=3600А. При напряжении шины в 96В получаем отдаваемую мощность - 96*3600 примерно равно 350кВА в течении 5 минут. Чтобы узнать сколько мощности отдаст батарея при разряде за минуту - две, нужно узнавать у изготовителя батарей ее характеристику разряда для этого времени.
Озвучьте пожалуйста емкость батареек.
Как подключены аккумуляторные батареи в составе шкафа, я к сожалению не знаю.но, для "общего развития"
Шина постоянного тока АБ на какое напряжение? Думаю уж точно не 12В (500кВА/12В=41667А)Electro2, я не говорил, что все аккумуляторные батареи включены параллельно. Речь шла о параллельно включенных батарейных шкафах (они же батарейные кабинеты). А вот как подключены аккумуляторные батареи в составе шкафа, я к сожалению не знаю.
Мощность ИБП - 500кВА, батарейные шкафы включаются в параллель.Шина постоянного тока АБ на какое напряжение? Думаю уж точно не 12В (500кВА/12В=41667А)
проложить прямой и обратный кабели сечение 4х120мм.кв на каждый полюс. От шкафа Battery Switch до каждого из батарейных кабинетов (у меня их 3) надо проложить кабели сечение 2х120мм.кв на каждый полюс (Battery Switch это как бы большая распределительная коробкаОзвучьте пожалуйста емкость батареек.
Под весом вязка из кабельных ниток не выдержит длительной нагрузки, вдобавок при длительном использовании (если нитки не порвутся) существует возможность повреждения оболочки провода...и
Вы спрашивали о режиме КЗ. А вы не предусматриваете защиту? В батарейном шкафу ведь они должны быть.Что то я очень начинаю сомневаться по поводу того, что
каждый проводник даже одного полюса прокладывать с просветом.В любом случае спасибо Вам за участие в обсуждении темы.
Поэтому необходимо отталкиваться от таблицы 2.3.1. ПУЭvitamin_D, а ничего, что мои провода подведомственны гл. 2.1, а к гл. 2.3 они не имеют никакого отношения.
от ИБП до шкафа Battery Switch нужно проложить прямой и обратный кабели сечение 4х120мм.кв на каждый полюси
От шкафа Battery Switch до каждого из батарейных кабинетов (у меня их 3) надо проложить кабели сечение 2х120мм.кв на каждый полюсЯ правильно понимаю, что расстояние в 5мм надо выдерживать даже между тремя (четырьмя) проводниками одного "полюса"
Что будет с кабелями при возникновении КЗ? Они там в узлы не завяжутся?Ведь даже при протекании номинального тока, на проводники будут действовать силы притяжения и отталкивания, т.е. соответственно 5 мм между проводами одного полюса превратятся в 0, а расстояние между полюсами и так увеличится. В итоге вся раскладка с расстояниями в 5мм идет прахом, токи то приличные. Мощность ИБП - 500кВА, батарейные шкафы включаются в параллель.
Почитайте о чем спрашивает автор и ответьте конкретно на его вопроспри прокладке в соответствиями с ПУЭ, в данном конкретном случае никаких проблем от линии 0,4 кВ на линию 12В и наоборот не будет.
Та же пожарка или контроль доступа - питание 12В в одном кабеле с информационной жилой.был приведен пример, а не разъяснение по данному случаю, который я, собственно, и расширил.