Уважаемые подскажите как распределить нагрузки на железной дороге? в данный момент проектирую станцию!даны нагрузки ! как расчетать расчетную мощность?
Автор: Сугор
« : 28 Вересень 2011, 17:55:49  »

OBON, тонкости схемы построения европейских сетей я не знаю, просто пришлось как-то общаться с немцами и с французами, вот они и рассказали мне о своих сетях
Автор: OBON
« : 28 Вересень 2011, 16:32:58  »

OBON...Действительно у них нет понятия о категорийности. Трансформаторы подключают на общую шину на стороне 0,4кВ. Все трансформаторы постоянно не работают. Количество работающих трансформаторов должно покрыть необходимую мощность с небольшим запасом. К примеру ночью работает один транс, а в часы пик - все
Здравствуйте все. "Сугор" спасибо за информацию. Тогда для "NeON2K" можно также посоветовать схему с одной общей шиной для всех потребителей. К котлам будут идти голые шины или шинопроводы. Трансформаторов будет 3 х 1600кВА или 2 х 2500кВА, т.к. проект вроде для Европы.
Автор: Сугор
« : 28 Вересень 2011, 09:24:39  »

OBON, да в европе совсем другой подход к электроснабжению. Действительно у них нет понятия о категорийности. Трансформаторы подключают на общую шину на стороне 0,4кВ. Все трансформаторы постоянно не работают. Количество работающих трансформаторов должно покрыть необходимую мощность с небольшим запасом. К примеру ночью работает один транс, а в часы пик - все
Автор: NeON2K
« : 27 Вересень 2011, 17:41:34  »

или один рабочий, второй резервный
оба рабочие

нельзя производить при работе тр-ра в ПОСЛЕАВАРИЙНОМ режиме
такое не предвидется

И еще, недавно встречались с специалистами-электриками из Германии, у них как я понял нет категорий электроснабжения в НАШЕМ по ПУЭ понимании. Электричество ДОЛЖНО БЫТЬ и все. Людей и предприятия похоже не делят по категориям (сортам).  А про трансформаторы из европы, также думаю, изготавливают их без учета работы с 40% перегрузки как по ГОСТу в СНГ. То есть есть номинал 1000кВА, будьте добры, не превышайте этот параметр.
К сожалению, конкретно по этому поводу ничего сказать не могу. Только в этом проекте впервые столкнусь с этими нюансами. Как узнаю, расскажу кому интересно.
Автор: OBON
« : 27 Вересень 2011, 17:34:28  »

Имеется оборудование насосы, дозаторы, компрессор + освещение - все в общей сложности мощностью 1500 кВт и 2 нагревателя по 2 МВт. Как правильно раскидать нагрузку в двухтрансформаторной ТП-10\0,4 ?
Здравствуйте все. Вопрос, а нагреватели (электрокотлы) работают каждый на свой контур или один рабочий, второй резервный?
 На вопрос по выходу котлов на рабочий режим после длительной остановки, это эксплуатация должна регулировать потребляемую мощность, чтобы все 8 ступеней не работали длительно, перегружая трансформаторы без меры, или не допускать разбор воды (при ГВС) или не давать в сеть воду при теплоснабжении, пока температура не выйдет на рабочую отметку.  В любом случае выход котлов с нуля на рабочую температуру нельзя производить при работе тр-ра в ПОСЛЕАВАРИЙНОМ режиме (один тр-р в ремонте).
И еще, недавно встречались с специалистами-электриками из Германии, у них как я понял нет категорий электроснабжения в НАШЕМ по ПУЭ понимании. Электричество ДОЛЖНО БЫТЬ и все. Людей и предприятия похоже не делят по категориям (сортам).  А про трансформаторы из европы, также думаю, изготавливают их без учета работы с 40% перегрузки как по ГОСТу в СНГ. То есть есть номинал 1000кВА, будьте добры, не превышайте этот параметр. Вот такое сложилось впечатление. Возможно мои выводы не верные из-за сложностей при переводе. Уважаемый "NeON2K", было бы очень интересно и полезно всем, если эти моменты Вы как то узнали находясь в Германии и рассказали на форуме.
С уважением.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Вересень 2011, 17:10:34  »

Выскажу свое ИМХО:
ТП-шка должна быть одна с трансами либо 4х1000, либо 2х2000, смотря что будет дешевле.
Первый вариант будет дороже в плане трансов и РУ-10 кВ (+ 2 ячейки), но в нем будет дешевле РУ-0,4 и КЛ-0,4 кВ, так как во втором варианте будет выше термика по 0,4 кВ. Короче надо считать
Автор: NeON2K
« : 26 Вересень 2011, 15:46:05  »

Ну все равно должно же быть хоть какоето задание?
до конца неизвестно. По одному варианту мы покупаем готовые комплектные нагреватели со шкафами питания и управления и просто подключаем к нашей ТП, второй вариант - все тоже самое, ТОЛЬКО всю электрику внутри проектируем и монтируем мы.
Мне лишь сказали мощность 2 Мвт, 400В, 2 шкафа - вводный 1 автомат, 8 реле (по одному на каждую ступень) и т.д. Без номиналов!!

ПыСы: Мне хватает сейчас работы в плане проетирования всего остального оборудования, вопрос про запитку нагревателей возник на "будущее", когда прямо встанет вопрос о подключении всего этого хозяйства.
Автор: Сугор
« : 26 Вересень 2011, 15:36:34  »

NeON2K, Ну все равно должно же быть хоть какоето задание?
Автор: NeON2K
« : 26 Вересень 2011, 14:56:04  »

offtop

IgorS, вона сама  :D

Автор: IgorS
« : 26 Вересень 2011, 14:47:19  »

Electrician, Так то напевно банька з парілкою в Межигірі
Автор: NeON2K
« : 26 Вересень 2011, 14:22:14  »

я думал у немцев все четко
это называется фирменный этикет, зачем им рассказывать как и что они делают, если еще неизвестно будем ли мы у них это покупать. А так - получи полную документацию после того как денежки на счет легли :)

объекты проектирует на бескрайних просторах России (я не ошибся?)
в основном, но конкретно этот объект в Европе
Автор: Electrician
« : 26 Вересень 2011, 13:19:46  »

какаято у тебя ненормальная Германия, я думал у немцев все четко :)
это наверно потому, что хоть и живет NeON2K в Германии, но объекты проектирует на бескрайних просторах России (я не ошибся?)
Автор: Сугор
« : 26 Вересень 2011, 12:39:00  »

получилась 225 кВт
Electrician, тогда я только начинал проектировать, и про Дьякова не знал. А так, конечно спасибо, буду знать.
NeON2K, а как же задание на проектирование? какаято у тебя ненормальная Германия, я думал у немцев все четко :)
Автор: Electrician
« : 26 Вересень 2011, 11:50:09  »

Сугор, может пригодится в будущем - подобный расчет есть у Дьякова. Цифра правда
для подогрева 2 кубов воды от 10оС до 80оС за 1 час
получилась 225 кВт  =-0