Автор: Andrey59
« : 08 Листопад 2010, 15:00:55  »

Непонетно одно - зачем при таком автомате еще и теплушка его дублирует
Автор: 3oloS
« : 08 Листопад 2010, 10:52:46  »

Автор: ValeraT
« : 08 Листопад 2010, 10:43:10  »

:D

Подскажи пожалуйста, что это за программа?
Автор: but
« : 03 Листопад 2010, 18:52:23  »

Ты можешь представить, что творится с проводами в статоре асинхронника в момент пуска

Обмотка статора рассчитана в том числе и на пусковые токи, поэтому двигателю от собственного запуска нечего не будет (при условии номинального напряжения на шинах, но это проблема не двигателя)  - это факт!
Автор: Yurik
« : 03 Листопад 2010, 10:10:04  »

but, скупой платит дважды. Знаю примеры когда покупали сначала для экономии плавный пуск, а потом вынуждены были покупать ЧП. Если вы готовы к такой экономии - вперед.
Автор: Бригадир
« : 03 Листопад 2010, 10:05:45  »

ну у Вас и оптимальные решения, с такими предложениями можно и разориться
Ты можешь представить, что творится с проводами в статоре асинхронника в момент пуска. Так что частотник хоть и дорог, но бережет движок. А разгонники дешевле стоят.
Автор: but
« : 02 Листопад 2010, 21:52:28  »

оптимальное решение в данном случае это установка частотного преобразователя, тем более мощность не маленькая

ну у Вас и оптимальные решения, с такими предложениями можно и разориться!!!
Автор: but
« : 02 Листопад 2010, 21:49:41  »

Да это понятно, на самом автомате настраивали время срабатывания

У тебя автомат Schneider electric - Compact NS, у него снизу планочка с крутилками (электронный расцепитель), в зависимости от типа этой планки ты выбираешь уставку, если конечно позволяет тип расцепителя (бывает стандартно 10хIn, где In - номинальный ток атомата!!!). Посчитай пусковой ток или найди его в паспорте на двигатель и накрути соответствующие коэффициенты)
Если есть сложности сообщи номинальный ток автомата, тип расцепителя автомата и параметры нагрузки, я посчитаю коэффициенты!
Без планки электронного расцепителя, выключатель превращается в обычный рубильник!!!
Автор: ValeraT
« : 29 Жовтень 2010, 12:46:12  »

Что-то не так...что это за "время срабатывания пускателя"??? Имеется ввиду время срабатывания теплового реле пускателя? Так оно по-любому больше времени срабатывания электромагнитного расцепителя автомата...и никаким образом (уставка по времени на теплухе) не могла влиять на срабатывание ЭМ расцепителя автомата!
Да это понятно, на самом автомате настраивали время срабатывания
Автор: uksusXIII
« : 29 Жовтень 2010, 12:34:06  »

Вот я и говорю,что пускатель (теплуха) здесь была вообще не при делах!Надо было только увеличить уставку срабатывания автомата. В моей практике была подобная ситуация со срабатыванием автомата при пуске двигателя дробилки, даже  при незаполненом приемном бункере...долго не могли разобраться...Оказалось что пусковые токи превышали номинальные почти в 15 раз!!! Поставили автомат с характеристикой D вместо С и все заработало.
Автор: Бригадир
« : 29 Жовтень 2010, 12:06:18  »

Ну не настроили автомат.
Автор: uksusXIII
« : 29 Жовтень 2010, 11:40:00  »

Что-то не так...что это за "время срабатывания пускателя"??? Имеется ввиду время срабатывания теплового реле пускателя? Так оно по-любому больше времени срабатывания электромагнитного расцепителя автомата...и никаким образом (уставка по времени на теплухе) не могла влиять на срабатывание ЭМ расцепителя автомата!
Автор: ValeraT
« : 29 Жовтень 2010, 10:28:30  »

Проблема решилась посещением цеха, время срабатывания на пускателе компрессора было больше времени срабатывания автомата, поэтому он и вырубался, уогда установили одинаковое все нормально заработало.
Автор: Andrey59
« : 28 Жовтень 2010, 10:58:16  »

Скорее всего подходит (с расцепителями соответствующими). Бригадир намекал на GV7-RE150.Или на компрессоре двигатель здох или Вам привезли вместо нормального автомата какое-то фуфло, а откат в карман бросили. Неплохо было бы автомат проверить на прогрузочном стенде.
Автор: ValeraT
« : 28 Жовтень 2010, 10:00:47  »

ValeraT,
Бригадир ты сразу цену укажи, он наверное стоит "мама не горюй"
Тут претензии на цену выдвигали.

Так что этой серии NS Compact не подходит для компрессора?