Автор: O.S.
« : 05 Травень 2010, 19:17:38  »

Quote (selected)
ДБН В.2.5-28-2006 п.4.20 табл.11

Так цей пункт практично виконується.
24000/64=375 (по таблиці треба 350 (для 4 Лк)).
Так що якщо нема часу вже перероблювати, то хай і залишається так, а якщо є час і натхнення, то можна підняти прожектори буквально на 25 см.

Мене більше непокоїть інше -- чи дійсно виконується співвідношення Емах/Еср=5...бо по картинці там ніби більше.
І чому не враховані самі автомобілі? Я, наприклад, коли проектую підземні паркінги, розставляю в діалі і машини, потім дивлюсь яка там освітленість в проходах між рядами машин. А то на відкритій території буде може і 4 Лк, а з урахуванням машин і півлюкса не буде.
Автор: 3oloS
« : 05 Травень 2010, 09:42:30  »

Цитата: CC19
высота установки прожекторов и наклонно установленных светильников с любыми,
в том числе ксеноновыми, лампами выбирается из условия, чтобы отношение осевой силы
света (в канделах) к квадрату высоты установки (в метрах в квадрате) не превышало 300.
Не думаю что он сам придумал, должно быть и в нормах
ДБН В.2.5-28-2006 п.4.20 табл.11
Автор: CC19
« : 05 Травень 2010, 09:17:11  »

Цитата: Андрійка
Интересует также степень ослепляющего воздействия.
может и поздно, но все-же:
в Кнорингу есть такое примечание :
    высота установки прожекторов и наклонно установленных светильников с любыми,
в том числе ксеноновыми, лампами выбирается из условия, чтобы отношение осевой силы
света (в канделах) к квадрату высоты установки (в метрах в квадрате) не превышало 300.
Не думаю что он сам придумал, должно быть и в нормах (возможно старых)
Если правда, то у тебя врядли получится
Автор: Лена Аб
« : 05 Травень 2010, 06:35:27  »

Лена Аб, а какая категория склада? Может необходимо всетаки взрывозащищенные светильники установить?? Ради интереса, "пробейте" по интернету взрывозащищенные  прожектора SLEE PLEE

Если что, я могу скинуть имеющуюся у меня инфу (вплоть до изображения в AutoCADe)

Все таки я думаю, что надо мне установливать взрывозащищенные прожекторы. Не могли бы Вы мне выслать информацию на SLEE, я вроде кое что нашла в интернете, но там не указывается их световой поток. А эти прожекторы есть на мощность 600, 1000 Вт? И как они запитываются?
Заранее спасибо!
Автор: Phantom
« : 04 Травень 2010, 22:03:21  »

кстати, если ктото может потестить , есть два прожектора СМД диодов, могу дать.
Автор: Бригадир
« : 04 Травень 2010, 16:05:57  »

А еще на опорах какие нибудь кронштейны раскидистые.
Автор: Андрійка
« : 04 Травень 2010, 13:39:50  »

Цитата: Бригадир
ДБН В.2.5-28-2006 - 2 люкса.
принял 4 лк (табл.20), торговый центр со стоянкой стоит обособлено в поле от жилого района. По поводу прожекторов ЖО-07В, смотрю каталог Ватра - разный угол рассеивания.
Автор: Бригадир
« : 04 Травень 2010, 13:25:42  »

Цитата: Андрійка
Вопрос стоял о разрешении использования прожекторов
А почему нет? Только надо-ли в данном случае именно эти прожектора? Поищи с более широким лучем.
А освещенность на открытой стоянке в соответствии с ДБН В.2.5-28-2006 - 2 люкса.
Автор: Андрійка
« : 04 Травень 2010, 12:48:03  »

Цитата: Бригадир
Значит умеешь? Че спрашиваешь?
 Осталось поиграться с расположением прожекторов, а то похоже ты их на землю положил.
Цитата: Бригадир
а то похоже ты их на землю положил.
повесил на высоту 8 м, с освещенностью все ок. Вопрос стоял о разрешении использования прожекторов, ответ O.S.
Автор: Бригадир
« : 04 Травень 2010, 12:35:57  »

Цитата: Андрійка
вот мой пример
Значит умеешь? Че спрашиваешь?
 Осталось поиграться с расположением прожекторов, а то похоже ты их на землю положил.
Автор: Андрійка
« : 04 Травень 2010, 09:21:38  »

Цитата: O.S.
Андрійка, це все треба б перевірити в Діалюксі чи іншій програмі.
- в ней же и проверяю, все ок, вроде
Цитата: Бригадир
Пример
???
вот мой пример
Автор: Бригадир
« : 30 Квітень 2010, 20:01:00  »

Пример
Автор: O.S.
« : 30 Квітень 2010, 18:28:25  »

Андрійка, це все треба б перевірити в Діалюксі чи іншій програмі.
Треба перевірити, щоб виконувався п. 4.42 ДБН В.2.5-28 (в плані рівномірності освітлення території стоянки).
А за осліпленість не переживайте (якщо до стоянки не примикають дороги категорій А і Б),якщо В -- просто треба виконати нормативні вимоги по висоті підвісу прожекторів (п. 4.18 того ж ДБН).
Автор: Андрійка
« : 30 Квітень 2010, 13:37:34  »

Можно ли открытую автостоянку освещать прожекторами марки ГО-07В (Ватра), угол наклона 15, лампа ДНаТ-400, ширина автостоянки 75 м. Необходимость освещения прожекторами возникла из-за близости ВЛ-110кВ к опорам наружного освещения и особенностями размещения стоянок. Интересует также степень ослепляющего воздействия.
Автор: Лена Аб
« : 29 Квітень 2010, 12:44:30  »

Категория склада В-1г вроде. Посмотрю ваши прожекторы. А почему ЖО33-600-01 не подходят, ведь у них IP65? Хочу выложить свой предварительный план, он не окончательный, показаны прожекторы и кабель между ними, но надо выбрать сечение и запитать прожекторы от ящика управления освещением, он будет устанавливаться на кабельную эстакаду. Если будет время посмотрите, пожалуйста, скажите свое мнение, т.к.я делаю в первый раз и интересно мнение профессионалов :)