Автор: Сугор
« : 29 Квітень 2020, 23:21:28 »можно в ЛС?да, но не факт что смогу помочь
можно в ЛС?да, но не факт что смогу помочь
На питающей линии стоит автомат А3134 на 200А...Если автомат старый то его не плохо было бы либо проверить, либо просто заменить
Тогда ещё поднимать сечение кабеля магистрали, чтоб увеличить ток к.з?У меня был случай, когда пришлось брать кабель 6мм2 чтоб сработал автомат С16, но там были длинные линии от ТП к зданию, у тебя же, на сколько я понял ТП за стенкой, ну возьми магистраль 4мм2, заодно уменьшишь потери.
а это как?В описании на блок питания написано COLD start 60A "t width =510μs. Measured in 50% Ipeak" Как ещё перевести? Может пусковой ток 60А, а импульс меряли при 50% нагрузке? Викторина какая то
может да , а может и нет, 79А<80АТогда ещё поднимать сечение кабеля магистрали, чтоб увеличить ток к.з?
Тогда нужно брать с характеристикой "В"
Для них указан пусковой ток 60А, время импульса 510 микросекунд (0,00051 с)dimon-ru-80, в ПУЕ-2017 есть пример расчета выбора автомата для ЛЕД, там не все так просто, светильник у тебя не один на линии, и еще больше будет на всем щите, т.е. проверять нужно будет и существующий автомат в начале существующей линии если освещение будет включаться все сразу на щите управления
измерен при подключенной 50% нагрузкеа это как?
в конце линии составит около 79А.
16 амперный автомат с характеристикой "В" при токе 80А отлично срабатывает за время менее 0,1сможет да , а может и нет, 79А<80А, а сюда еще нужно учесть что не факт что сопротивление кабеля будет именно таким как написано у Шаповалова, сейчас многие производители халтурят и сопротивление кабеля может быть больше, т.е. ткз будет еще меньше
А як розуміти вертикальний відрізок коли наприклад 3Iном від 0,2 до 2с?При 3Iном за 2с спрацює тепловий розчеплювач, а з 0,2с -ел.магнітний, відповідно - автомат спрацює за 0,2с.
На графіку дві криві, і дані для твого автомата десь між нимиДякую, вже зрозумів та в ПУЕ побачив що час відключення при к.з не повинен перевищувати 0,4 с. Виберу характеристику "В"...Зарапортувався))) Читав що крива що зверху - це крива, коли автомат вмикається з холодного стану, а нижня то коли він вже був ввімкненній. А як розуміти вертикальний відрізок коли наприклад 3Iном від 0,2 до 2с?
Видимо дальтоник не только скрипач )))Ну, характеристика С - кратность тока срабатывания от 5 до 10 Iном. То есть С16 - это 10х16А = 160 А. И?
Ты что, дальтоник, Скрипач?Видимо дальтоник не только скрипач ))) Или вы о чём? Ток к.з 79А, при номинале 16А, это 4,9 Iном. по характеристике "С" должен отключить за 1,5-2 с.
Если правильно посчитал, ток однофазного к.3 в конце линии составит около 79А. ... Оставляю магистраль к светильникам ВВГ-Нг 5х2,5 и ставлю на неё автомат АВ2000/3 С16 400У3."Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь?" С16 - это 160 А, и это больше чем 79 А.
64-107-160-10000-1,864 - потужність, кВт