Автор: sashkoMTM
« : 10 Травень 2012, 19:11:05 »Я так понимаю, мне нужноугу. ПУЕ п.2.4.38. ... у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).
Я так понимаю, мне нужноугу. ПУЕ п.2.4.38. ... у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).
Возникла такая ситуация, что в наличии нет ОПН-0,4 кВ, а есть на 10 кВ. Можно установить ОПН-10 кВ в сети 0,4 кВ?представьте что будет с вашим эл.оборудованием, если в сети возникнет перенапряжение скажем в 1 кВ, а ОПН расчитан на отключение напряжения большего 10 кВ
Але в моєму розумінні струм короткого повинен спровокувати відімкнення ввідного автомата, і відповідно ділянки яка піддається впливу перенапруг і чим бльший буде струм КЗ тим швидше відімкнеться ввідний. А при ситуації яку описуєте ви запобіжник спрацює "врятувавши" ОПН від струмів КЗ, і тоді КЗ виникне на обладнанні.Ну не совсем так. Этот предохранитель рассчитан на наихудший случай, когда уже все отказало - автомат и пр. Он защищает не ОПН а щит в котором тот установлен от выделяемой энергии при КЗ более Х кА. ОПН устанавливается ведь в щите. Есть разрядники наружные (даже с отводом избыточного давления) для систем заземления - если разряд будет больше чем макс. ток ОПН - тогда сгорит предохранитель ОПН и разряд будет на наружном разряднике, если убрать предохранитель - разряд будет в щите с ОПНами и бах-бабах
Я не можу зрозуміти ,якщо навіть запобіжники то що вони мають захистити і від чого. Якщо розрядник то по своєму призначенню пристрій який повинен створити штучне коротке замикання на землю, то від чого йогомає захистити запобіжник, чи автоматВід дуже великих струмів КЗ які можуть привести до займання всередені - це стосовно запобіжника F і в ніякому разі не автомат!
Якщо вам неважко подивіться ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробникомПрочитал, там все правильно если учесть что в щите 2 на вводе стоит автомат защиты.
Ви мене не зрозуміли. Автомат 20А це пристрій захиту який Legrand пропонує ставити послідовно в колі розрядника. А ввідний ну наприклад 125А. тобто якщо наступила перенапруга то 20А вимкнеться, відповідно розірве коло фаза розрядник земля і ніякого короткого на землю небуде а перенапруги підуть на обладнання.Мені здається десь тут помилка - не може всановлюватись автомат послідовно в колі розрядника. Це не має ніякого сенсу.