И еще захотелось по вопросу топика свои 5 копеек добавить.

Насколько я понимаю, смысл требования установки одношлейфовых приборов в пожароопасных помещениях заключается в следующем. Пожароопасное помещение само может сгореть (пожар может возникнуть именно там). Поэтому если сгорит прибор вместе с помещением, то без "присмотра" останется минимум площадей (на 1 шлейф).
Поэтому 2-хшлейфовый прибор, в котором 1 ШС резервный, хоть и нарушает букву закона, но смысла не нарушает.
Если говорить о безопасности, гораздо важнее, чтоб прибор был постоянно под присмотром (помещение круглосуточного дежурства) и успевал выдавать сигнал на ПЦПН (поможет железный ящик и передача не только "Пожара", но и "Неисправности").
Надо сказать, что авторы нашего любимого ДБН В.2.5-13-98 в ряде случаев, пытаясь перестраховаться от частных глупостей (типа, кто-то поставил ППК в складике, а складик сгорел и все здание осталось без АПС), записали в ДБН что-то такое, что мешает нормально строить систему в остальных случаях и часто бывает нелогичным.
Лично на мой вкус, обычный офис, который не категорируется, гореть будет не хуже, чем многие производства категории В. А ППК ставить можно любые и железных шкафов не нужно. В общем, ДБНы пишут тоже люди, обычные, как мы с вами.