« : 13 Червень 2020, 19:05:35 »В каком-то из справочников по проектированию городских сетей были рекомендации что падение в наружных сетях должно быть не более 1,5%
2,5% из житейской практики
В каком-то из справочников по проектированию городских сетей были рекомендации что падение в наружных сетях должно быть не более 1,5%
Блин, значит, то ли неправильно понял, либо не правильно училиНі. На шинах, звісно, також є падіння напруги, але воно набагато менше чим в самому трансформаторі. Любе джерело живлення, будь то генератор, трансформатор, батарейка, має свій опір, через який і виникають втрати напруги в джерелі живлення.
CC19, ну тогда, наверное, следует говорить о падении напряжения на шинах транса, а не внутри его
следует говорить о падении напряжения на шинах транса, а не внутри его
Все равно не понимаю, о каком падении идет речь?Різниця напруги між напругою на виході НН при ХХ і напругою на виході НН при відповідному навантаженню і кос фі.
Ну так правильно, при ХХ - 400В, при завантаженні - 380Вменя учили по другому... 400(230)В - это "генераторное" напряжение, 380(220)В - номинальное напряжение, которое должно быть у потребителя, но так не всегда получается из-за потерь в сетях, поэтому на стороне НН транса можно поднять напряжение на 2,5, 5% чтобы на удаленном потребителе получить нормированные 380(220)В или если и так не получается, то допустимые 361(209)В. Для упрощения расчетов в некоторых случаях принято считать что мощность системы бесконечна и поэтому увеличение нагрузки в определенных пределах не оказывает существенного влияния на напряжение.
В эти 6% входят потери напряжения в трансформатореВсе равно не понимаю, о каком падении идет речь? Напряжение можно изменить только на шинах НН, т.е. на "выходе" транса, я это к тому что сравнивать не с чем, да в трансе есть потери мощности (которые ведут к тепловыделениям) и часть из них зависит от загрузки
Самое простое решение - это 2.5% падение напряжения от ТП до центрального ГРЩ здания и от ГРЩ до конечного потребителя так же 2.5%.В каком-то из справочников по проектированию городских сетей были рекомендации что падение в наружных сетях должно быть не более 1,5%
А вы, подучите теорию. В эти 6% входят потери напряжения в трансформаторе при номинальной нагрузке и cos f cистемы (по Шаповалову табл.7 для тр-ра 630 кВА-4,18%), потери на переходные сопротивления в РУ И ВРУ, ну и плюс потери в линиях электроснабжения. Так,что дорогой мой, если откинуть от 6 % 0 то окажется, что и 3,5% много.
В пункте 4.8 пишется, что 6% "без учета потери напряжения во внутренних электропроводках",
а вы говорите, что с учетом:
Цитата: grossel от 08 Февраль 2018, 11:45:16
а на потери в питающих линиях 6% (где падение в наружных линиях электроснабжения не должно превышать 3,5% до вводного устройства, а во внутрених-2,5%)
Не путайте людей
Напряжение меряется на шинах НН.Ну так правильно, при ХХ - 400В, при завантаженні - 380В
как-то не совсем понимаю, как в трансформаторе может что-то упастьА що тут дивного, є обмотка в якої є якийсь опір - тут і втрати
Гуглом переводилНет, скапипостил с https://www.en.lg.ua/images/stories/2019/standart-yakosti.pdf
3.23 провал напруги {voltage dip)
Тимчасове зменшення середньоквадратичної величини напруги в точці електричної системи електропостачання нижче ніж визначений стартовий поріг.
Примітка 1. Застосування:у межах цього стандарту стартовим порогом провалу вважають 90 % від величини опорної напруги.
Примітка 2. в основному, провали — це наслідок короткого замикання чи інших екстремальних струмів, які зростають у системі, або в установках, що підключені до неї.
Примітка 3. У межах застосування цього стандарту провал напруги є двомірним збуренням, величину якого визначають як напругою, так і часом (тривалістю)
Меньше или больше нельзя.сомневаюсь что 242В в принципе возможно с учетом падений в сетях, за исключением аварий когда напряжение может быть и больше. А что касается меньших значений, то ДБН-23, в некоторых случаях, допускает и меньшие значения.
3.19 переривання в електропостачанні {supply interruption)
Умови, за яких напруга в точці підключення менше ніж 5 % від опорної напруги.
...
Примітка 6. У багатофазних системах переривання відбувається, коли напруга знижується до величини менше ніж 5 % від величини опорної напруги в усіх фазах (в інших випадках це вважають провалом напруги)
3.23 провал напруги {voltage dip)
Тимчасове зменшення середньоквадратичної величини напруги в точці електричної системи електропостачання нижче ніж визначений стартовий поріг.
Примітка 1. Застосування:у межах цього стандарту стартовим порогом провалу вважають 90 % від величини опорної напруги.
Примітка 2. в основному, провали — це наслідок короткого замикання чи інших екстремальних струмів, які зростають у системі, або в установках, що підключені до неї.
Примітка 3. У межах застосування цього стандарту провал напруги є двомірним збуренням, величину якого визначають як напругою, так і часом (тривалістю)
4% впаде в трансформаторікак-то не совсем понимаю, как в трансформаторе может что-то упасть. Напряжение меряется на шинах НН. И откуда взялись 4%? При 100% загрузке трансформатора общие потери транса 1000кВа будут примерно 10кВт, а это примерно 1%. При этом потери мощности и падение напряжения несколько разные понятия, хотя и связанные между собой.