Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: i am
« : 12 Травень 2010, 10:50:24  »

класс зоны для песка?согласно НПАОП 40.1-1.32-01?
Автор: Виктор
« : 19 Лютий 2009, 13:00:26  »

aleks, Вы умница!!!!
Уточню: это п.4.2.7 НАПБ А.01.001-2004.
Спасибо всем за вправку мозгов.
Автор: aleks
« : 19 Лютий 2009, 10:13:45  »

Виктор, в правилах пожбезопасности так и написано " категория и зона определяются для производственных, складских и лабораторных помещений", про офисы там ничего нет
Автор: Виктор
« : 18 Лютий 2009, 21:30:14  »

Цитата: Generator
посмотри НПБ 105-03
Я-то с Украины...
Автор: Generator
« : 18 Лютий 2009, 21:18:24  »

Виктор посмотри НПБ 105-03 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ".
Если документа нет, выложу?

Автор: Сугор
« : 18 Лютий 2009, 20:55:06  »

Виктор, Попробую найти, помоему в пожарных или в ведомственных нормах.
Автор: Виктор
« : 18 Лютий 2009, 20:46:49  »

Цитата: IgorS
Звітки така цифра в офісі, П-IIa? Вперше чую
Я исхожу из следующего:
Цитата из НПАОП 40.1-1.32-01:
"5.3.4. Пожароопасная зона класса П-IIа - пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы."
А в офисе имеются "твердые горючие вещества и материалы".
Цитата: Сугор
Офісні приміщення не підлягають під П-ІІА, десь е таке положення, зараз не припомню
Сугор, напрягитесь, найдите - очень бы облегчило жизнь.
Ребята, громите меня - буду только рад, если окажусь не прав.
Автор: Сугор
« : 16 Лютий 2009, 22:12:18  »

Офісні приміщення не підлягають під П-ІІА, десь е таке положення, зараз не припомню.
Автор: IgorS
« : 16 Лютий 2009, 20:46:45  »

Виктор, Звітки така цифра в офісі, П-IIa? Вперше чую.
Автор: Osenniy
« : 16 Лютий 2009, 14:02:29  »

 Полностью согласен с aleks, и как быть с остальным электрооборудованием, теми же принтерами, компьютерами и розетками наконец...
У них ведь степень защиты не выше IP2х, а необходимо устанавливать оборудование не ниже IP44.
Автор: aleks
« : 16 Лютий 2009, 11:22:09  »

Виктор, тогда встроенные в армстронг растровые светильники нельзя, а они везде стоят и пожарники без вопросов пропускают...
Автор: Виктор
« : 16 Лютий 2009, 11:13:57  »

Цитата: aleks
а какая зона в офисных помещениях?
П-IIa
Автор: aleks
« : 16 Лютий 2009, 10:14:37  »

Виктор, а какая зона в офисных помещениях?
Автор: Osenniy
« : 13 Лютий 2009, 16:44:20  »

Что ж, я несколько заблуждался  :-[ ...
Спасибо что разъяснили данный вопрос.
Автор: Виктор
« : 13 Лютий 2009, 16:17:16  »

Цитата: aleks
по пожарным нормам Украины категория и зона определяются для производственных, складских и лабораторных помещений..
Класс зоны определяется для всех помещений, а категория - как Вы указали.