ГОСТ это хорошо, но я пока не встречал в живую счетчиков с номинальными токами больше 10А.Идентично , тоже не встречал
Расчетный ток в линии 65А, ставим к примеру счетчик прямого включения на 80А, пусть будет НІК 2303L-АП6-Т1080 МЕ, перед счетчиком автомат 80А.В данном примере рассматривается счетчик прямого включения на номинальный ток 80А. Счетчики прямого включения расчитаны на следующие максимальные токи: 200%;250%;300%;400%;500%...1000% от номинального тока. Более подробно с техническими характеристиками счетчиков можно ознакомиться в ГОСТ6570 и ГОСТ30206.
Что будет со счетчиком если по нему пойдет ток 85А? 90А?
Ведь автомат не сразу сработает.
По идее трансформатор тока не может перегружатьсяГОСТ 7746-2001
А перегруз трансформаторов тока проверяется по первичному току.Проблемы с счётчиком нет, а вот с ТТ, он же работал с перегрузом.
У нас на Украине в 80% старого жилого фонда стоят индукциионные счетчики на ном. ток 5А и годами пашут с перегрузом при подключении утюга 2,5 кВт или стиральной машины на ток 11А и не только. В рассматриваемом примере счетчика на 80А, наверняка он согласно шкалы расчитан на max ток прямого включения 100А. То есть ничего с ним при перегрузе 5А от номинала не будет.yuoras, Если я правильно понимаю, то 5-амперный - это значит его номинальный ток 5А, а максимальный? для трансформаторных счетчиков как правило это 10А. Так?Всё верно 5 номинал , а макс 7,5.
ТТ расчитанны на max.длительные 5А ?