Автор: Илья_kzn
« : 07 Липень 2015, 17:49:47 »TOPAZ, дай пожалуйста ссылку на документ
п2.6. Прокладка кабелей в грунте (траншее) читай пункт 2.6.7 Взаиморезервирующие кабели (за исключением третьей линии особой группы I категории) допускается прокладывать в разных траншеях с росстояниями между траншеями не менее 1 метра или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 метра. В стеснённых условиях допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 метра (за исключением прокладки кабелей, относящихся к электроприёмникам I категории).
п2.6. Прокладка кабелей в грунте (траншее) читай пункт 2.6.7 Взаиморезервирующие кабели (за исключением третьей линии особой группы I категории) допускается прокладывать в разных траншеях с росстояниями между траншеями не менее 1 метра или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 метра. В стеснённых условиях допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 метра (за исключением прокладки кабелей, относящихся к электроприёмникам I категории).