Автор: Илья_kzn
« : 07 Липень 2015, 17:49:47  »

TOPAZ, дай пожалуйста ссылку на документ

  п2.6. Прокладка кабелей в грунте (траншее) читай пункт 2.6.7 Взаиморезервирующие кабели (за исключением третьей линии особой группы I категории) допускается прокладывать в разных траншеях с росстояниями между траншеями не менее 1 метра или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 метра. В стеснённых условиях допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 метра (за исключением прокладки кабелей, относящихся к электроприёмникам I категории).
Автор: grossel
« : 19 Лютий 2014, 13:34:53  »

Прокладка взаиморезервирующих кабелей регламентировалась «Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» СН 174-75, с выходом взамен НТП ЭПП-94 ВНИПИ "Тяжпромэлектропроекта", в котором упущен этот вопрос, даеться разяснения по прокладке согласно которого:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.61 «ПУЭ»  при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
Автор: Lancer
« : 19 Лютий 2014, 12:50:44  »

Вопрос в тему:

При очень стесненных условиях можно ли прокладывать в одной траншее взаиморезервируемые кабели (питание 1 категории) в одной траншее В ДВУСТЕННЫХ ГИБКИХ ГОФРОТРУБАХ В 2 ряда вплотную ("ООО") ?

Автор: Roman3R
« : 12 Березень 2013, 13:36:04  »

Що в цьому випадку заважає встановити облік в РУ-0,4кВ після ввідного автомату?
При умові що до цієї підстанції не приєднуються інші споживачі . А якщо це не так ?
Автор: Сугор
« : 12 Березень 2013, 13:26:22  »

Roman3R, а яку потужність можливо передати через 5 кабелів? Якщо припустити що використовується кабель АВВГ 4х185 (допустимий струм у повітрі - 270А), то з урахуванням усіх коєфіцієнтів вийде десь 200А на кабель тобто 1000А на КЛ. Якщо в ТП стоять трансформатори 1000кВА, то при загрузці 70% струм через 1 секцію шин буде дорівнювати 1010А. Що в цьому випадку заважає встановити облік в РУ-0,4кВ після ввідного автомату?
Автор: Roman3R
« : 12 Березень 2013, 10:30:40  »

сделать 5 КЛ и установить несколько ВРУ? Тем самым решив кучу проблем
В такому випадку може виникнути проблема з обліком електроенергії . Чи погодиться електропостачаюча організація на встановлення 10 електролічильників .
Автор: Сугор
« : 12 Березень 2013, 09:53:22  »

в каждой кабельной линии по 5 шт. 4-х жильных кабелей
motion, в данном случае это не взаиморезервированые кабели, а КЛ состоящая из 5 паралельно подключеных кабелей. И не проще было бы сделать 5 КЛ и установить несколько ВРУ? Тем самым решив кучу проблем, в первую очередь проблему надежности электроснабжения.
Автор: motion
« : 12 Березень 2013, 08:08:57  »

Сугор, в каждой кабельной линии по 5 шт. 4-х жильных кабелей
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 14:28:21  »

Anatoliy57, еще раз перечитал требования для прокладки кабелей в грунте и не нашел ничего о взаимо резервируемых кабелях.
Ну а в принципе смысл не меняется. перегородку ставить нужно. а лучше в ж,б лотке.

Смысл может быть и не меняется, только к прокладке кабелей в земле это не относится.
В 2009 году было две редакции, я пользуюсь этой http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
Автор: Anatoliy57
« : 11 Березень 2013, 14:23:17  »

2009 :)
Ну а в принципе смысл не меняется. перегородку ставить нужно. а лучше в ж,б лотке.
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 14:17:55  »

Anatoliy57, это старая редакция, и по моему, это не относится к прокладке кабелей в земле
Автор: Anatoliy57
« : 11 Березень 2013, 14:10:18  »

ПУЭ
2.3.79. Взаимно резервирующие ответственные кабельные линии (силовые оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем 
пожаротушения и т.п.) должны прокладываться так, чтобы при пожарах была исключена возможность одновременной потери взаимно резервирующих кабельных линий. На участках кабельного хозяйства, где возникновение аварии угрожает ее большим развитием, кабельные потоки следует делить на изолированные одна от другой группы. Распределение кабелей по группам принимается в зависимости от местных условий.

Т.Е между этими группами должна быть огнестойкая перегородка, если у вас стесненные условия прокладки.
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 11:44:25  »

каждая состоит из 5 кабелей
motion, это как? 5 одножильных или 5 4х жильных?
Автор: motion
« : 11 Березень 2013, 11:41:04  »

Требования и рекомендации СН 174-75 относятся к кабельным линиям промышленных предприятий. Как же тогда поступить в случае прокладки двух взаиморезервируемых кабельных линий 0,4 кВ (каждая состоит из 5 кабелей), проложенных траншее в ПНД/ПВД трубах, в стесненных условиях. Да еще и прокладка выполняется практически везде под асфальтом. Объект относится к культурно-зрелищным зданиям. В Украине данный вид прокладки не прописан ни в ПУЭ, ни в других нормативных документах. Может кто сталкивался с таким вопросом?
Автор: TOPAZ
« : 28 Лютий 2013, 10:13:23  »

0,4 кВ и 6 кВ должно быть 0,1 м
так. Ви самі відповіли на своє питання.
 А куди ж вже менше?
  п2.6. Прокладка кабелей в грунте (траншее) читай пункт 2.6.7 Взаиморезервирующие кабели (за исключением третьей линии особой группы I категории) допускается прокладывать в разных траншеях с росстояниями между траншеями не менее 1 метра или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 метра. В стеснённых условиях допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 метра (за исключением прокладки кабелей, относящихся к электроприёмникам I категории).
  В крупных городах (см. СНиП П-60-75**) взаиморезервирующие кабели, относящиеся к I категории, допускается прокладывать в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 2 метров.
                                          Москва -1991
 Практическое руководство по выполнению электропроводок и кабельных линий промышленных, гражданских и сельскохозяйственных объектов.
            Часть 2. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: