Повідомлення в цій темі

Автор: Evgen Koc
« : 23 Листопад 2011, 17:03:40  »

SVET, давно смущает этот пункт :) Не понятно что хотели сказать авторы. Считается ли горизонтальный заземлитель соединителем? Или соединение должно быть еще и над уровнем земли? В любом случае этот пункт не отменяет горизонтальный заземлитель. Я думаю, что если у тебя кровля начинается ниже чем в 20ти метрах от земли, то горизонтальные пояса делать не нужно
      З'єднання доземних провідників згідно п. 6.4.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 належить "поблизу поверхні землі". Поверхня є уявною площиною безкінечно малої товщини, тож наблизитися до неї можна як спадаючи з неба, так і піднімаючись з земних глибин. Отже, найкраще все-таки під поверхнею землі. Але якщо немає іншого виходу - над поверхнею землі. Лише подбайте про захист від корохії цього опасання. Тому що (у ДСТУ Б В.2.5-38:2008 того дарма шукати), згідно ПУЕ:2006 п. 1.7.120, 4-й абзац "Заземлювальні провідники необхідно захищати від корозії одним з існуючих способів ... , а в середньо- та сильноагресивних грунтах додатково на переході грунт-повітря рекомендується встановлювати термоусаджувальну (укр. термозступну) трубку довжиною, не меншою, ніж 0,6 м (0,3 під землею та 0,3 над землею)." Отже, для опасання на висоті 0,5 від поверхні землі (тобто у корозійноактивній зоні раджу використовувати провід D=8 мм (поцинкований або алюмінійовий), вкритий ПХВ оболонкою. Такий провід є, зокрема, у Беттерманна (як і вземлювальна штанга, вже вкрита термозступною трубкою). Не плутайте лише ПХВ оболонку з ізольованим доземним провідником isCon, який має ізоляцію на 100 кВ із зшитого поліетилену 3 мм завтовшки!
Автор: Evgen Koc
« : 23 Листопад 2011, 16:38:42  »

...
Заказчик хочет проложить горизонтальный заземлитель по периметру здания (по стене) на высоте 0,5 м. Думаю, что так делать нельзя.
      Вы, повидимому имели в виду прокладывание по периметру здания на уровне 0,5 м выше уровня земли ОПОЯСЫВЮЩЕГО проводника, как это предписано ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Сами же заземлители могут быть проложены (вертикально или горизонтально) в любом случае В ЗЕМЛЕ, с заглублением не менее 0,5 м. Иначе их просто нельзя называть заземлителями (обязательное условие - контакт с грунтом).
      Не лучшее решение, но, "за неимением гербовой пишут на простой" ...
Автор: SVET
« : 11 Листопад 2011, 10:31:47  »

Спасибо всем за помощь :thumbsup:!!! Разобралась!!  Извините за, может быть, глупые вопросы :-[, но все повязано со спешкой, как всегда  все нужно на вчера. ;)
Автор: Сугор
« : 10 Листопад 2011, 16:33:07  »

SVET, а полностью прочитать документ слабо? Данные разбросаны по всему ДСТУ
Автор: SVET
« : 10 Листопад 2011, 16:24:42  »

Еще один момент. Где в ДСТУ есть  выбор сетки на крышу  (шаг, сечение, материал)?
Автор: SVET
« : 10 Листопад 2011, 16:01:05  »

Спасибо, так и буду делать.
Автор: Сугор
« : 10 Листопад 2011, 15:58:21  »

SVET, давно смущает этот пункт :) Не понятно что хотели сказать авторы. Считается ли горизонтальный заземлитель соединителем? Или соединение должно быть еще и над уровнем земли? В любом случае этот пункт не отменяет горизонтальный заземлитель. Я думаю, что если у тебя кровля начинается ниже чем в 20ти метрах от земли, то горизонтальные пояса делать не нужно
Автор: SVET
« : 10 Листопад 2011, 15:49:36  »

Как правильно понять следующее из ДСТУ п.6.4.5
Quote (selected)
Струмовідводи слід зєднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20м по висоті будівлі
Автор: SVET
« : 10 Листопад 2011, 14:47:42  »

Таких подробностей, увы, уже не знаю.
Автор: Бригадир
« : 10 Листопад 2011, 14:29:26  »

музей стоит уже много лет
А какую ж инспекцию осенило молнией?
Автор: SVET
« : 10 Листопад 2011, 14:25:49  »

Точно не знаю, но музей стоит уже много лет, а как оказалось молниезащиты нет, ни проекта, ни по факту.
Автор: Бригадир
« : 10 Листопад 2011, 14:00:16  »

SVET, а как так получилось, что довели до благоустройства территории, а про молниезащиту забыли? Или проекта не было, как это сейчас принято? А может где-то мелькало в документации, что использовали для опусков и заземления металлоконструкции бетона?
Автор: SVET
« : 10 Листопад 2011, 13:40:39  »

 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Автор: Бригадир
« : 10 Листопад 2011, 13:20:21  »

горизонтальный заземлитель на высоте 0,5 м от уровня земли
Это уже не заземлитель. :)
Автор: SVET
« : 10 Листопад 2011, 12:41:44  »

Спасибо большое!!! Очень-очень помогли!!!
И последний вопрос уточню, опять таки, чем аргументировать то, что нельзя класть горизонтальный заземлитель на высоте 0,5 м от уровня земли по стене, как хотел заказчик?