« : 14 Лютий 2011, 15:47:46  »

http://eom.com.ua/index.php/topic,6595.0.html и еще где то на форуме есть темы, если не ошибаюсь.
Автор: die4bass
« : 14 Лютий 2011, 14:00:59  »

Помогите разобраться в таком вопросе:
есть схема заполнения кабельной сборки, которую дали в кабельных сетях. Там на каждую группу указан пофазный ток, полученный путем замеров. Как посчитать общий ток на группу?
Автор: Sharfik
« : 12 Січень 2011, 09:48:34  »

В проектном институте для подсчета нагрузки на щит брали так: Рщита=Рфазы*3+Сумма P(3-х фазных). Брали самую загруженную фазу, при этом разбег по фазам был не более 10% (чётко следили). Хотя в жизни наверняка не выходила так все красиво. А вот ток как вычисляли не помню, в плане как брали кос фи. Для вводного точно брали кос фи 0,9, т.к. были ККУ.
Кос фи определить можно, если активную и реактивную мощность посчитать по описаной вами формуле(собственно если вчитаться, то в РТМ она приведена, ток там написано чтобы голову сломали).
Автор: Yurik
« : 11 Січень 2011, 14:30:57  »

В проектном институте для подсчета нагрузки на щит брали так: Рщита=Рфазы*3+Сумма P(3-х фазных). Брали самую загруженную фазу, при этом разбег по фазам был не более 10% (чётко следили). Хотя в жизни наверняка не выходила так все красиво. А вот ток как вычисляли не помню, в плане как брали кос фи. Для вводного точно брали кос фи 0,9, т.к. были ККУ.
Автор: *Андрей*
« : 11 Січень 2011, 14:27:53  »

Тоді поясніть, чому у відповідях №6 і №11 нерівномірність склала 29%, а у вас зараз - 9,1*100/34,9=26%. Різниця не велика, але принципова. Де ж помилка? 
Леонідович, позже разберемся. Сейчас немного загружен. Вот скидываю для начала. Дальше можно прикинуть как по мощности, так и по току - и сравнить!!
Автор: sportal
« : 11 Січень 2011, 13:37:28  »

sportal, зачем умножать на три если нессиметрия ниже 15%?
затем, зачем и при несимметрии выше 15%
Автор: Леонідович
« : 11 Січень 2011, 13:09:05  »

Наоборот: 7.6+3*9.1=34.9А
Тоді поясніть, чому у відповідях №6 і №11 нерівномірність склала 29%, а у вас зараз - 9,1*100/34,9=26%. Різниця не велика, але принципова. Де ж помилка?  :)
Автор: Леонідович
« : 11 Січень 2011, 13:01:58  »

sportal, зачем умножать на три если нессиметрия ниже 15%?
  :thumbsup:
Автор: *Андрей*
« : 11 Січень 2011, 13:00:18  »

В першому випадку загальна трифазна потужність складе 100+3х2=106кВА
sportal, зачем умножать на три если нессиметрия ниже 15%?
Автор: sportal
« : 11 Січень 2011, 12:55:55  »

Конкретніше, будь ласка, і, якщо можна, з вашими розрахунками того ж приклада.
Цитата: Леонідович
В першому випадку загальна трифазна потужність складе 100+2=102кВА
В другому випадку загальна трифазна потужність складе 5+3*2=11кВА
В першому випадку загальна трифазна потужність складе 100+3х2=106кВА
Автор: *Андрей*
« : 11 Січень 2011, 12:54:12  »

Якщо ні в кого нема зауважень до мого розрахунку, приведеному в темі, то цю тему можна закривати.
Загальний струм - 3*7,6+9,1=31,9А
Наоборот: 7.6+3*9.1=34.9А
Автор: Леонідович
« : 11 Січень 2011, 12:47:34  »

Якщо ні в кого нема зауважень до мого розрахунку, приведеному в темі, то цю тему можна закривати.
А на моє питання в відповіді №2 про те, що розрахунки проводити по повній потужності (в кВА) є позитивна відповідь, адже множення потужності 1ф ЕС на три дійсне як для активної так і реактивної потужності. Значить - берем повну.
Автор: *Андрей*
« : 11 Січень 2011, 12:35:16  »

При этом нужно приговаривать что это для треугольника. Для звезды Iф=Iл
Ага :thumbsup:
А вот нашел кое-что:
Кстати, щит с системой TN-C-S - это "звезда" ????
По Леонидовичу выходит что "звезда"
Автор: Леонідович
« : 11 Січень 2011, 12:33:18  »

Вы путаете нормамивное требование по допустимой величине неравномерности нагрузки фаз (15%) со способом подсчета активной мощности
Конкретніше, будь ласка, і, якщо можна, з вашими розрахунками того ж приклада.
Автор: boss
« : 11 Січень 2011, 12:32:46  »

Для трехфазного ЭП ток в каждой фазе: Iф=Iл/sqrt(3).
При этом нужно приговаривать что это для треугольника. Для звезды Iф=Iл