Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: p23asae
« : 25 Травень 2012, 15:54:35  »

AleksandrPol- Я вот такую табличку использовал.
Що означає в твоїй таблиці кількість n і звідки це значення взяти.
Автор: Саша85
« : 17 Травень 2012, 12:06:11  »

Якщо навантаження ПЛ знаходиться в кінці ПЛ, то так приблизно й виходить -20..-24 %, але це без врахування напруги на джерелі живлення, якщо дана ПЛ 0,4 відходить від ТП 10/0,4 де Uном=400 В, то віднявши 5 % (різниця між напругою 380 В яка повинна бути на затискачах струмоприймачів і номінальною напругою на ТП 10/0,4 кВ) - відхилення в кінці ПЛ дорівнюватиме -15..-19 %, що є недопустимим відхиленням
Автор: SVET
« : 17 Травень 2012, 11:50:57  »

Есть линия А-35, 800 м, 0,4кВ, 75А - нагрузка.

Как правильно посчитать потери напряжения?

У меня при одном расчете получилось 24%, а при использовании другого метода -15%.
Автор: SinSilence
« : 10 Травень 2012, 15:40:04  »

теория здесь http://ets.ifmo.ru/kardonov/156.htm
Насколько я понял падение напряжения в трансформаторе при Iн составляет десятые доли процента от номинального. Можно и пренебречь.

Прокомментируйте:
ГОСТ 30830-2002
"3.4.3 номинальное напряжение обмотки Uном: Нормированное в НД напряжение, которое должно быть приложено или возникает при холостом ходе в обмотке без ответвлений между ее выводами, в обмотке с ответвлениями — на основном ответвлении (см. 3.5.2), в трехфазной обмотке — между ее линейными выводами (МЭС 421-04-01)."
"3.4.7 номинальный ток Iном: Ток, протекающий через линейный вывод обмотки и определяемый номинальной мощностью Sном, В•А, и номинальным напряжением Uном, В, обмотки (МЭС 421-04-05)."
ГОСТ 16110-82
"9.2.8. Номинальное напряжение обмотки трансформатора - Указанное на паспортной табличке напряжение между зажимами трансформатора, связанными с обмоткой, при холостом ходе трансформатора."

Вопрос: почему ном ток определяется по напряжению на х.х.
Автор: Slawikvap
« : 03 Травень 2012, 16:19:40  »

Или здесь: http://elvap.blogspot.com/
Автор: sashka
« : 03 Травень 2012, 15:45:33  »

SinSilence, теория здесь http://ets.ifmo.ru/kardonov/156.htm
Автор: sashka
« : 28 Квітень 2012, 23:54:53  »

Roman3R,
Quote (selected)
для розрахунків береться номінальна напруга
Ніхто і не спорить що в розрахунках необхідно брати номінальну напругу трансформатора. А також враховувати спад напруги в елементах мережі, в тому ж таки трансформаторі і лінії.
Автор: shtuch1
« : 28 Квітень 2012, 21:32:23  »

Вы должны обеспечить норм. уровень напряжения не только на проектируемом обьекте но и в конце линии.
А на каком основании тогда РЭС выдает ТУ. Они разве не должны проверять техническую возможность?
Исходя из вопроса темы, я понял, что нужно просчитать возможность подключения к существующей линии или обьем реконструкции.
Как еще один вариант можно воспользоватся  ВСН 97-83. По формулам ВСН 97-83 нагрузка приводится к шинам ТП, по идее таким же образом ее можно привести к каждой опоре линии.

2.6.  Расчетная нагрузка жилых домов микрорайона (квартала) ориентировочно опреде-ляется с помощью приведенных к шинам напряжением 0,4  кВ ТП удельных  нагрузок,  отнесенных к 1 м2  полезной площади квартир по формуле  (кВт):
Pр.ж.д.  = Pуд.ж.д. • S • 10-3,
где Руд.ж.д. - удельная расчетная нагрузка жилых домов на шинах напряжением 0,4 кВ ТП,  принимаемая по табл.4
S  - общая площадь жилых домов,  подключенных к шинам напряжением 0,4 кВ ТП,  м2.
или 2.10.
Автор: Roman3R
« : 28 Квітень 2012, 17:57:30  »

Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий
Проекти мають відповідати чинним нормам і правилам а не якимись книжечкам .
Чи Ви хочете стверджувати що напруга на виводах трасформатора завжди постійна і дорівнює 400В
Я такого не стверджую , але для розрахунків береться номінальна напруга тому що завантаженість трансформаторів не є сталою величиною , навіть максимальна завантаженість змінюється при приєднанні додаткових або від’єднанні існуючих споживачів .
Автор: sashka
« : 28 Квітень 2012, 15:47:25  »

Roman3R,
Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. Розділ 11.4
Автор: Цигельман И. Е.

можна і тут почитати.
http://ets.ifmo.ru/kardonov/156.htm
 
Чи Ви хочете стверджувати що напруга на виводах трасформатора завжди постійна і дорівнює 400В і ніяким чином не залежить від завантаження трансформатора і коефіцієнта потужності!?
Автор: Roman3R
« : 28 Квітень 2012, 13:30:04  »

400В за трансформатором буде тільки при відсутності навантаження на ньому
Звідки таке категоричне визначення ?
Автор: sashka
« : 28 Квітень 2012, 13:08:07  »

RESEGA-WARE,
Quote (selected)
Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємо
Це не зовсім коректне припущення що на виході з трансформатора саме 400В. Так як 400В за трансформатором буде тільки при відсутності навантаження на ньому. Спад напруги в трансформаторі в залежності від наватаження також треба враховувати.
Автор: shtuch1
« : 28 Квітень 2012, 13:00:48  »

[Если РЕС дает напряжение в конце ЛЕП, то мочему нельзя взять на отпайке???
Таких данных в РЕС нет, и это ничего не даст. Вы должны обеспечить норм. уровень напряжения не только на проектируемом обьекте но и в конце линии.
Автор: shtuch1
« : 28 Квітень 2012, 12:57:56  »

Как это если неизвестны нагрузги "існуючих" потребителей?..
В РЕС есть данные напряжений в контрольных точках линий (самая удаленная точка). С учетом этого наряжения подсчитать нагрузку, приняв допущение, что вся нагрузка приложена к данной точке. Сложить: момент нагрузки в конце линии и момент нагрузки в проектируемой точке. Исходя из момента нагрузки линии определить падение напряжения в конце линии.
Автор: Slawikvap
« : 28 Квітень 2012, 12:49:03  »

Как вариант, можно взять в РЕС измереное напряжение в конце линии и подсчитать расчетное падение напряжение в конце линии с учетом момента подключаемой нагрузки.
Как это если неизвестны нагрузги "існуючих" потребителей?..
Если РЕС дает напряжение в конце ЛЕП, то почему нельзя взять на отпайке???