Автор: p23asae
« : 25 Травень 2012, 15:54:35 »AleksandrPol- Я вот такую табличку использовал.Що означає в твоїй таблиці кількість n і звідки це значення взяти.
AleksandrPol- Я вот такую табличку использовал.Що означає в твоїй таблиці кількість n і звідки це значення взяти.
теория здесь http://ets.ifmo.ru/kardonov/156.htmНасколько я понял падение напряжения в трансформаторе при Iн составляет десятые доли процента от номинального. Можно и пренебречь.
для розрахунків береться номінальна напругаНіхто і не спорить що в розрахунках необхідно брати номінальну напругу трансформатора. А також враховувати спад напруги в елементах мережі, в тому ж таки трансформаторі і лінії.
Исходя из вопроса темы, я понял, что нужно просчитать возможность подключения к существующей линии или обьем реконструкции.Вы должны обеспечить норм. уровень напряжения не только на проектируемом обьекте но и в конце линии.А на каком основании тогда РЭС выдает ТУ. Они разве не должны проверять техническую возможность?
Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятийПроекти мають відповідати чинним нормам і правилам а не якимись книжечкам .
Чи Ви хочете стверджувати що напруга на виводах трасформатора завжди постійна і дорівнює 400ВЯ такого не стверджую , але для розрахунків береться номінальна напруга тому що завантаженість трансформаторів не є сталою величиною , навіть максимальна завантаженість змінюється при приєднанні додаткових або від’єднанні існуючих споживачів .
400В за трансформатором буде тільки при відсутності навантаження на ньомуЗвідки таке категоричне визначення ?
Враховуючи напругу на виході з трансформатора 0,4кВ в кінці лінії маємоЦе не зовсім коректне припущення що на виході з трансформатора саме 400В. Так як 400В за трансформатором буде тільки при відсутності навантаження на ньому. Спад напруги в трансформаторі в залежності від наватаження також треба враховувати.
[Если РЕС дает напряжение в конце ЛЕП, то мочему нельзя взять на отпайке???Таких данных в РЕС нет, и это ничего не даст. Вы должны обеспечить норм. уровень напряжения не только на проектируемом обьекте но и в конце линии.
Как это если неизвестны нагрузги "існуючих" потребителей?..В РЕС есть данные напряжений в контрольных точках линий (самая удаленная точка). С учетом этого наряжения подсчитать нагрузку, приняв допущение, что вся нагрузка приложена к данной точке. Сложить: момент нагрузки в конце линии и момент нагрузки в проектируемой точке. Исходя из момента нагрузки линии определить падение напряжения в конце линии.
Как вариант, можно взять в РЕС измереное напряжение в конце линии и подсчитать расчетное падение напряжение в конце линии с учетом момента подключаемой нагрузки.Как это если неизвестны нагрузги "існуючих" потребителей?..