Автор: dimon-ru-80
« : 26 Вересень 2013, 08:36:16  »

Всем спасибо за участие в обсуждении и дельные советы, тему закрываю и открываю новую по ОСУП. присоединяйтесь
Автор: boss
« : 25 Вересень 2013, 11:32:45  »

для кабелей — по табл. 1.3.6—1.3.8
В принципе тут согласен...правильней то табл. 1.3.6.
Но я бы все равно брал 6мм2.
Как поступать тебе - решай сам :-)
Автор: dimon-ru-80
« : 25 Вересень 2013, 11:01:58  »

По ПУЭ ИМХО.  Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6—1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.  ВВГ-Нг-Ls - кабель а не провод. Выложу скорее всего в лотках. плюс посмотрите в прошлом посте выложил ещё ссылку на отечественных производителей с токовыми характеристиками - у них 37 А.
Автор: boss
« : 25 Вересень 2013, 10:53:11  »

В этомслучае я бы ориентировался на табл. 1.3.4.....один трехжильный в трубе.
Ведь кабель все равно скорее всего в гофре будут прокладывать
Автор: dimon-ru-80
« : 25 Вересень 2013, 10:49:30  »

Цитата: boss от Сегодня в 10:26:52
Цитата: dimon-ru-80 от Сегодня в 09:49:09
в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?
34А.

Это по ГОСТу?

ПУЭ т.1.3.6 4кв.мм в воздухе - 35А. или например вот http://www.elrosgroup.ru/cables/vvgng-ls-1.htm или отечественная страница http://ukrcable.net/katalog-vvg-vvgeng/vvgngd.html
Автор: boss
« : 25 Вересень 2013, 10:48:19  »

Я так понимаю что сейчас будет вопрос про "Условный ток не отключения автомата
Нет...не угадал :-)
Обычно для 32А автомата, с учетом потерь, всегда брал кабель 6мм2...внутри зданий для проводки ориентируюсь больше на ПУЭ
Автор: boss
« : 25 Вересень 2013, 10:41:24  »

Цитата: boss от Сегодня в 10:26:52
Цитата: dimon-ru-80 от Сегодня в 09:49:09
в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?
34А.
Это по ГОСТу?
Автор: 3oloS
« : 25 Вересень 2013, 10:41:09  »

Что о нем думаете?
у нас и своих тем достаточно, да и флажек у вас :
http://eom.com.ua/index.php?topic=952.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=4527.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=7474.0
Чтоб не плодить новых тем
продолжайте в любой...
Автор: dimon-ru-80
« : 25 Вересень 2013, 10:38:53  »

в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?
34А. (Я так понимаю что сейчас будет вопрос про "Условный ток не отключения автомата  :D") тоже одна из спорных тем.....
Автор: boss
« : 25 Вересень 2013, 10:26:52  »

в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?

Автор: dimon-ru-80
« : 25 Вересень 2013, 10:19:49  »

Чтоб не плодить новых тем (Да простят меня модераторы вроде в правилах запрета на ссылки не нашел) вот толковое обсуждение СУП http://www.proektant.org/index.php?topic=4034.0   Что о нем думаете?
Автор: dimon-ru-80
« : 25 Вересень 2013, 09:57:20  »

Пересмотрел кучу чужих проектов из интерета
В интернете все проекты как закон?  :D
:D нет не закон конечно же, Закон - нормативная база. Попадается откровенный бред, но есть и толковые решения.... Просто хотелось бы выудить образец толковый в котором всё сделано "по букве закона". А так просто - для сравнения с тем что делаю сам :D
Автор: dimon-ru-80
« : 25 Вересень 2013, 09:51:55  »

Надо всетаки разобраться как правильно и делать как надо.
Думаю нужно попросить модераторов вынести этот вопрос в отдельную тему, больше толку будет. Самому интересно кто что думает.
Я новый человек на форуме, с модераторами не общался. В принципе неплохо бы было один раз разобраться для себя с "типовыми" вопросами. В споре рождается истина. Потому что с нашими ДБН сколько людей- столько мнений и разночтений.... beer
Автор: dimon-ru-80
« : 25 Вересень 2013, 09:49:09  »

УЗО поставил только на светильники в душевых (запрета не нашел )
Ксати, в душевих обязательно нужно делать дополнительную СУП

Рубильник на вводе, потому что планирую поставить автоматы на линии питающие ЩО в ВРУ
Это зачем же такой гемор обслуживающему персоналу закладываешь?....Бегать в помещение в ВРП в случае чего...Зачем?
В душевых ДСУП надо делать но у меня вся разводка - пластик , вроде бы как не надо если читать ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ.
По поводу рубильников - чтоб не заморачиваться с селективностью, можно было бы вводной на 20А поставить а в ВРП 32А и кабель взять 5х4, честно говоря не вижу необходимости. При срабатывании линейных АВ в ВРП не должен срабатывать. Разбе что если в самом щите что то коротнуть.....
Автор: boss
« : 25 Вересень 2013, 09:37:24  »

По СУП - хочешь веди отдельный проводник.....а можно использовать и РЕ проводник кабеля (конечно сечение кабеля при этом не менее 6мм2 по меди). Как на меня проще взять ВВГнг 5х6 чем тянуть отдельный проводник. И на перспективу точно хватит.