Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Ageev
« : 02 Листопад 2012, 11:27:03  »

Обошлось без рогатки даже ездить не пришлось
Автор: Бригадир
« : 02 Листопад 2012, 09:14:34  »

Энергонадзор дал добро на установку ВНА. Всем спасибо за участие.
"Разом и батька легше бити".
Автор: Ageev
« : 02 Листопад 2012, 07:29:34  »

 Энергонадзор дал добро на установку ВНА. Всем спасибо за участие.
Автор: Сугор
« : 31 Жовтень 2012, 14:50:12  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, Вам нужно было дать ссылку на другую страничку: http://www.electromex.ru/ktpn.html. Был не прав :-[, КТП с вакумниками существуют:
Quote (selected)
Трансформаторные подстанции КТПн
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Трансформаторные подстанции проходного или тупикового типа наружной установки с одним или двумя трансформаторами КТПн, предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 (10) кВ, преобразования его в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям.
...
Блоки РУВН выполняются с:
элегазовыми выключателями нагрузки;
вакуумными выключателями нагрузки.
 которые состоят из камер, аналогичных КСО-392, КСО-298.

Автор: Сугор
« : 31 Жовтень 2012, 14:38:16  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич,
Quote (selected)
КТП внутрицеховая с АВР
Условия эксплуатации:
в части воздействия климатических факторов внешней среды - исполнение У, категории размещения 3;
высота над уровнем моря - не более 1000 м;
относительная влажность воздуха 90% при температуре 20С;
окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции.
УЗ - изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиляцией).
Автор: Сугор
« : 31 Жовтень 2012, 14:17:01  »

Подстанция комплектная заводская производства Тула монтаж Автоматика
Ageev, КТП - готовое оборудование заводской зборки, выполненое согласно с ТУ, и к ней предъявляются несколько другие требования... Попробуйте поискать КТП с вакумниками... Я думаю, что Вы таких не найдете
Автор: Ageev
« : 31 Жовтень 2012, 14:11:00  »

Подстанция комплектная заводская производства Тула монтаж Автоматика (я специально умолчал что она комплектная) мне прислали планчик но я не знаю как его показать.
Автор: nocibur
« : 31 Жовтень 2012, 12:13:47  »

Сугор, "пардоню" :)
Корсаков Дмитрий Юрьевич, ну все же, объясните причем тут защита трансформатора к разделу 4 ПУЭ ?
Глава 3.2 говорит нам о том, от чего и чем надо защищать трансформатор, далее - после выбора защиты, надобно смотреть Главу 4.2 и глядеть как все это рассположить - мое мнение.
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Жовтень 2012, 12:07:28  »

Планчик ТП можно глянуть?
Автор: Ageev
« : 31 Жовтень 2012, 11:13:28  »

 Энергонадзор упорно молчит. А вот пункт 3.2.3 считают подходит как нельзя лучше по моему мнению. Трансы не выносные это точно. Я извиняюсь что участвую в обсуждении с перерывом нет под рукой интернета как не странно.
Автор: Сугор
« : 31 Жовтень 2012, 10:44:12  »

nocibur, пардонте, незаметил :-[, странно, что коллеги из России ни как не участвуют :(
Автор: nocibur
« : 31 Жовтень 2012, 10:35:00  »

Сугор, да я как бы заметил ;)
поэтому и написал:
Может у Вас в РФ тоже есть подобный пункт.
Просто ПУЭ РФ под рукой нету, а искать времени нет.
Я не ставлю под сомнение трактовку ПУЭ пункт 3.2.3 Но это общие требования главы 3.2 "Релейная защита".
Может я не правильно читаю ПУЭ?  Но я полагал, что в ПУЭ все разбито на главы и разделы и в данном случае надо читать Раздел 4
а где в Разделе 4 указанно про защиту трансформатора ? :-[
Полагаю, что читать надо не только Раздел 4 или Раздел 3, а все.
Автор: Сугор
« : 31 Жовтень 2012, 10:15:07  »

Ageev, в Укр. ПУЭ есть пункт 3.2.3.
nocibur, коллега из России, поэтому ссылки следует давать на российское ПУЭ
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Жовтень 2012, 08:58:46  »

В ПУЭ нет прямого запрета на ВНА или ВНР равно как и прямого указания защищать трансформаторы 1000 кВА вакуумниками. Больше того, меня тут не так давно просветили, что есть ПКТ номиналом 160 кВА, стало быть и трансы 1600 кВА есть возможность защищать с их помощью.
Трансы точно не выносные?
Автор: nocibur
« : 31 Жовтень 2012, 08:24:50  »

Ageev, в Укр. ПУЭ есть пункт 3.2.3.
Quote (selected)
С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки....
Может у Вас в РФ тоже есть подобный пункт.