Автор: rga
« : 25 Вересень 2014, 09:26:02  »

можно ли предлагать мне, пожайста, компанию, которая производит модули для линейных тепловых извещателей!

Ответ здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=16859.new#new
Автор: Кристина
« : 25 Вересень 2014, 06:08:47  »

можно ли предлагать мне, пожайста, компанию, которая производит модули для линейных тепловых извещателей!
Автор: 3oloS
« : 27 Травень 2012, 19:27:18  »

offtop:
Просьба к модераторам - выставьте смайлик с цветами, а то негоже к даме обращаться с пивом
согласен, негоже - цветы намного приятнее  @>--
добавил в ленту смайликов
Автор: Виктор
« : 25 Травень 2012, 21:32:03  »

Вы же предлагаете выросить блок управления
rga, Вы неправильно меня поняли - я не предлагал вырывать из системы отдельный элемент. Поэтому нижайше прошу меня извинить, если я где-то не очень точно высказался.  @>--
Автор: sbal
« : 25 Травень 2012, 17:33:00  »

Эх, не везет мне что-то сегодня...  :D
Автор: rga
« : 25 Травень 2012, 17:01:27  »

А как же быть с этим:
ДБН-56:
7.1.10 Автоматический пуск АСПТ должен происходить при срабатывании двух пожарных извещателей или двух технологических датчиков (включенных по схеме логиче-ского «И»), одного из двух сигнализаторов давления или одного из двух электроконтакт-ных манометров (включенных по схеме логического «ИЛИ»).
1. Вы не то выделили  :). Технологических датчиков, а не чего в голову пришло (наши люди ведь очень изобретательны)  :).
У нас, например, были камеры сушки типа автоматический контейнер. В него никакие наши извещатели не смонтируешь. Да, использовали технологические датчики (сертифицированные  в составе установки, к слову) и предназначенные именно для обнаружения температуры пожара.
2. И это ведь только для АПТ прописано. 
Автор: sbal
« : 25 Травень 2012, 16:40:38  »

А как же быть с этим:
ДБН-56:
7.1.10 Автоматический пуск АСПТ должен происходить при срабатывании двух по-жарных извещателей или двух технологических датчиков (включенных по схеме логиче-ского «И»), одного из двух сигнализаторов давления или одного из двух электроконтакт-ных манометров (включенных по схеме логического «ИЛИ»).
?
 :)
Автор: rga
« : 25 Травень 2012, 16:36:03  »

А вот этого делать ни в коем случае нельзя!!!
Чего-то недопонимаю.  :(
Вы же именно это и предлагаете? Известные мне линейные тепловые пожарные извещатели сертифицированы с блоком управления. Вы же предлагаете выросить блок управления.
Автор: Виктор
« : 25 Травень 2012, 16:12:36  »

Еще раз, это - не паспорт и не свидетельство. Это рекламный буклет продавца (к слову, у меня более красочный и объемный вариант от российского продавца).
Да я и не оспариваю, просто веду речь о принципе.
Написал же - надо копать глубже.
Я из красочного варианта (может и не самого последнего) выдрал отдельные страницы и подчеркнул нужные строки.
Ну, это если кому-то хочется применить часть пожарного извещателя в качестве полновесного и официального извещателя.
А вот этого делать ни в коем случае нельзя!!!
Автор: rga
« : 25 Травень 2012, 16:03:47  »

Зато есть слова о взрывоопасных зонах.
Еще раз, это - не паспорт и не свидетельство. Это рекламный буклет продавца (к слову, у меня более красочный и объемный вариант от российского продавца).
Используется во взрывоопасных зонах - возможно, но где свидетельство? или в крайнем случае данные о емкости и индуктивности?

А если есть сомнения - надо копать глубже (связываться с производителем, дилером).
Ну, это если кому-то хочется применить часть пожарного извещателя в качестве полновесного и официального извещателя.
Автор: Виктор
« : 25 Травень 2012, 15:47:08  »

Здесь ни слова об индуктивности и емкости.
Зато есть слова о взрывоопасных зонах.
А если есть сомнения - надо копать глубже (связываться с производителем, дилером).
Хотя из простого осмысливания процессов, протекающих в термокабеле, и условий размещения его и прибора - требования искробезопасности не имеют смысла.
Автор: rga
« : 25 Травень 2012, 15:35:24  »

Так, для сведения...
Знакомый текст.
Это не есть техническая документация.
Здесь ни слова об индуктивности и емкости.
Автор: Виктор
« : 25 Травень 2012, 15:22:48  »

Это Ваше личное мнение, не подтвержденное технической документацией производителя.
Так, для сведения....
Автор: rga
« : 25 Травень 2012, 13:10:55  »

В повседневных условиях эксплуатации термокабель не является источником искрообразования (также как и электрокабель, например, электроосвещения, в котором протекающие токи значительно больше и к которому не выставляется требование "искробезопасности").
Это Ваше личное мнение, не подтвержденное технической документацией производителя.
Закладывая такое решение в проект, ссылаться на Вас лично? В таком случае народ захочет, чтобы Вы представились.
Так что:
или  паспорт, где указано, что емкости и индуктивности нет (или меньше, чем в ГОСТ по искробезопасным цепям),
или свидетельство взрывозащиты.

Все остальные рассуждения - так, для общего развития и не более.
Автор: sbal
« : 25 Травень 2012, 12:50:37  »

Виктор, я чувствую себя, мягко говоря, неловко...., мы вдвоем супротив милой rga... :-[
 :D

Поговорим, когда Вы в свой проект поставите такой самопал, да еще и в ПТ. И пройдете сертификацию, чтоб под штрафы попасть. 
Да уж, и без взрывозаморочек капканов мама не горюй.