в том-то и дело что управлять будут с пульта возле ТП и 3 режима: полив, тренировка, матч
Лично я бы сделал,как советуют выше с небольшим дополнением:
Цитата: Сугор от 26 Май 2011, 16:43:12
К мачте веди 4х жильный кабель для питания щита, в щите устанавливай атоматы и пускатели. Судя из рисунков прожектора ФИЛИПС. По этому желательно управлять каждым прожектором отдельно. А для управления пускателями в каждый щит тянешь контрольный кабель с пульта управления, врядли управлять будут непосредственно с ТП.
+100! Самое правильное решение.
И по цене выиграешь - 4*50 - 211грн/м, (3*25+3*25+3*50) = 340грн/м. Цены ориентировочные и грубые, т.к. в прайсе нет 3*25, а есть 3*25+16 и нет 3*50, а есть 3*50+25. Но все равно разница в цене велика и покрывает допущения
А для управления по необходимому вам месту, проложил бы один контрольный кабель... и поставил бы Шкаф управления освещением в котором будут ТОЛЬКО КНОПКИ, для управления пускателями.Кнопки берите Моеллер (маленькие сдвоенные пуск-стоп-они смотрятся очень хорошо). И по цене,как сказал
Леонид Мирошко, будет намного приемлемей...да и технически наиболее правильно! Вот примерно фото того что делал я..и вам предлагаю:
Это ШУО (Шкаф управления освещением
Это сам шкаф с пускателями