определения Кс по т3.10
Я бы Кс посчитал от обратного. Есть n-ное количиство потребителей (в даном случае
есть 3 плиты, 4 холодильника, 2 чайника, мясорубка, овощерезка, нужно количество считать отдельно по группам
)
Из логики следует что если поставили три плити значит они три и нужны (они на полную мощность работать не будут ) я бы взял Кс=0,7 для них. + у Вас 4 холодильника (из них берем рабочих 2) из всего остального мелкого оборудования берем один рабочий.
и того у нас получается (цифры взяты с потолка)
3 плиты по 5 кВт = 5кВт*07(Кс)*3шт = 10 кВт
4 хол. по 0,3 кВт= 0,3кВт*4шт*0,5(Кс)= 0,6кВт
5 приборов по 2 кВт= 2кВт*5 шт*0,2(Кс)= 2
итого Руст=26кВт
Ррозр= 12,6 кВт
Кс= 12,6кВт/26кВт= 0,46
Может не то, но я бы посчитал так. Росчет не базируется ни на один из действующих нормативов