« : 01 Лютий 2010, 11:27:22 »Посмотрел!! То что нужно...спасибо 

Ток 260А будет протекать на вводном кабеле - дальше ток "разделяется" соответсвенно нагрузкам и протекает по соответсвующим предохранителям.а на 260А (400А) надо расчитывать вводной рубильник...
Скажем Ір1 190А Ір2 170 А (соответственно предохранители 200А и 200А). Ток в аварийном режиме 260 А. Как один из них может выдержать???Ток 260А будет протекать на вводном кабеле - дальше ток "разделяется" соответсвенно нагрузкам и протекает по соответсвующим предохранителям.
без указания параметров и типа электрических апаратов?
что и пож. нормы требуют (косвенно) наличие колпаковну вот и разобрались
так это про пожароопасные зоны, почему то я сомневаюсь, что помещения для приготовления пищи относятся к нимКонечно, нет. Лишнюю фразу приватил при копировании.
или это имеется в виду?Я просто хотел сказать, что и пож. нормы требуют (косвенно) наличие колпаков.